Auteur Topic: Storing BC216  (gelezen 6515 keer)

alphavisionoloog

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 91
  • eerst denken dan doen!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Projectleider
Storing BC216
« Gepost op: woensdag 19 december 2012, 18:26 »
Hallo,

Ik heb vandaag met een vreemde storing te maken gehad in een geadresseerde brandmeldinstallatie.
Eens in de vijf minuten word 1 van de slowwhoops kort geactiveerd.
Op de centrale word er zelfs geen storing of alarm gemeld, heeft iemand hier ervaring mee?

Alvast bedankt voor de reactie!

Dbaten

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • We Maken Het Samen !
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Cofely Safety & Security
  • Functie: 1e Monteur Beveiliging
Re: Storing BC216
« Reactie #1 Gepost op: maandag 7 januari 2013, 23:36 »
Heb je deze slowhoop al eens gewisseld en zo ja verplaatst het zich dan ??

alphavisionoloog

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 91
  • eerst denken dan doen!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Projectleider
Re: Storing BC216
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 8 januari 2013, 06:26 »
Beste Dbaten,

Als ik de slowwhoop afkoppel word er een andere slowwhoop aangestuurd!

Dbaten

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • We Maken Het Samen !
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Cofely Safety & Security
  • Functie: 1e Monteur Beveiliging
Re: Storing BC216
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 8 januari 2013, 07:04 »
Het zegt me niets
maar dan zit het m ergens in de centrale
is er recentelijk iets veranderd of defect gegaan?

alphavisionoloog

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 91
  • eerst denken dan doen!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Projectleider
Re: Storing BC216
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 8 januari 2013, 08:03 »
Het systeem werke voorheen gewoon naar behoren.
Het lijkt er op dat een van de melders rotzooi op de lus gooit.
De led's op de isolatoren knipperen ook meer wanneer we de lus normaal aangesloten hebben.(dan zit het probleem in de lus en lijkt het alsof de isolatoren willen afsluiten)

Dbaten

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • We Maken Het Samen !
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Cofely Safety & Security
  • Functie: 1e Monteur Beveiliging
Re: Storing BC216
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 8 januari 2013, 12:28 »
kun je de lus dan niet in steek zetten en de a kan met de b kant doorverbinden
zo gaat dit vaker bij esser er valt dan een deel op storing