Aritech CSx75 auxiliary outputs
« Gepost op: woensdag 9 augustus 2017, 14:01 »
Hallo,

iemand die meer weet te zeggen over het programmeren van een Aritech CS575 (of algemeen CSx75) , meerbepaald het programmeren van de Auxiliary outputs  1 tem 4 (adres 58, 59, 60,61,62) . Ik heb moeite met het intrepreteren van de tabellen, de do's en don'ts.
 Op dit ogenblik is de rookmelder aangekoppeld op Out4 voor de voeding en een zone voor het alarm. Alles werkt , ook de reset ( * 7) . Echter na een brandalarm moet ik na de reset (* 7) de rookmelder fysisch resetten door hem even los te koppelen van de base ( = power of / on ). Kan dit niet via het LCD panel?


Met dank
Erwin

snyer

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 13
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CSx75 auxiliary outputs
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 11 mei 2019, 09:01 »
Ondertussen werkt de reset van de rookmelder DP721RT  op de centrale CS575 met de LCD code * 7  met behulp van uitgang OUT4.

De instellingen  van de OUT4  uitgang stonden verkeerd ingesteld (zo de woning betrokken).
Hier de aanpassingen:
Adres 58 , segment 4 (FSD):
Voor:
--3--6--
Na:
--3-----

Adres 62 ,  segment 1 (ND):
Voor:
21 (ingeschakelde toestand) 
Na:
39 (brandreset) 

Hoe het komt dat ze verkeerd stonden? Geen idee. Ondanks het feit dat ik een paar keer een onderhoud heb laten doen.

Test:
1) Rookmelder : Met een magneet activeer ik het rookalarm
2) Bediendeel :  Met de gebruikerscode op het bediendeel wordt het het alarm het zwijgen opgelegd
3) Bediendeel :druk * 7
 ==> het "vlammetje-ledje" op het bediendeel gaat uit
 ==> de rookmelder wordt gereset, het rode ledje gaat uit