Auteur Topic: Resetten brandmelder Galaxy dimension  (gelezen 5612 keer)

RichardCS

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 40
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Gepost op: zaterdag 24 juni 2017, 17:32 »
Hallo,

Ik heb Aritech dp-652 brandmelders met daarbij horende relais sokkel aangesloten op de Galaxy GD-48.
Ik heb deze volgens de installatiehandleiding van Galaxy aangesloten, gaat prima in alarm, sirenes gaan af, helemaal perfect, maar ik krijg na alarm de melder niet gereset.
Ik heb alle brandmelders aangesloten op een uitbreidings RIO, de C072.

Ik heb de boel als volgt aangesloten:
Melder:
+ rood op L1 in
- blauw op L2
Geel in C
Groen met weerstand in NC
Tussen groen en geel een weerstand.

RIO C072:
+ rood op 12v poort
- blauw op uitgang 3
geel op zone
groen op 0v

Uitgang 3 heb ik geprogrammeerd als 'Geschakeld DC', puls en polar is POS. Volgens de handleiding zou deze uitgang zorgen voor een stroomonderbreking zodat de melder gereset wordt, maar dit gebeurd dus niet en ik snap niet waarom. Wanneer ik de polar handmatig op het bedienpaneel van POS naar NEG doe dan reset hij wel, maarja dit zou dus eigenlijk vanzelf moeten gaan.

Welke prof weet wat er fout gaat en hoe kan ik dit voor elkaar krijgen.

Alvast bedankt voor de antwoorden.

Groeten,
Richard

Tiekus

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 53
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 24 juni 2017, 19:17 »
En als je in menu 32 de uitgang test? Doet jij het dan wel?

RichardCS

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 40
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #2 Gepost op: zondag 25 juni 2017, 07:25 »
Dat ga ik nog even testen. Thx

RichardCS

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 40
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #3 Gepost op: maandag 26 juni 2017, 14:16 »
Nou, ik heb de uitgang getest en deze wekt naar behoren. Vervolgens de melder weer in alarm laten gaan, systeem met code weer in rust. Bij het inschakelen moet dan de uitgang gaan schakelen, paneel liet eerst de betreffende brand zone als alarm zien, met enter bevestigd en jahoor reset en led van brandmelder ging uit.

Gekke is dat ik deze procedure al voor het testen had gedaan, maar toen wilde dit gewoon niet. Het lijkt of de uitgang eerst handmatig getriggerd moest worden ofzo..........heel bijzonder.

Maar goed, de boel werkt naar behoren. Ik weer  ;D

iemand

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 16
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 6 juli 2017, 14:25 »
Volgende keer als je het hebt, probeer de pulstijd van de gesch. dc te verhogen. Ook wel is gehad, dan was de standaard tijd net te kort onderbroken om hem te resetten. En als je via test uitgang doet, stuur je hem zelf handmatig doorgaands langer aan. (Verklaart uiteraard niet waarom die erna wel bij jouw deed, misschien net op het randje, maar ik heb gekkere dingen meegemaakt!)
« Laatst bewerkt op: donderdag 6 juli 2017, 14:28 door iemand »

iemand

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 16
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 6 juli 2017, 14:29 »
delete

ExL(c)

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 19
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 26 september 2017, 23:14 »
Pincode met een link aanmaken.

ExL(c)

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 19
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Resetten brandmelder Galaxy dimension
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 26 september 2017, 23:17 »
De bm.s zitten op een rio zeg je, dan kan je nooit uitgang 3 programmeren, ik neem aan dat je bedoelt uitgang 1023....?