Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Jacob

Pagina's: [1]
1
Op ons Aritech CD95 paneel slaat af en toe zekering F3 door met alarm als gevolg. Volgens de handleiding is deze zekering voor "hulpspanning". Het probleem is lastig op te sporen omdat het typisch een etmaal tot een week kan duren totdat het gebeurt. Het kan zowel  met- als zonder ingeschakeld alarm gebeuren. Ik heb er ook al een zwaardere zekering van in gehad maar ook deze slaat door.
Weet iemand wat er allemaal uit de hulpspanning gevoed wordt? Ik vraag me vooral af of de bron van het probleem ook buiten het paneel kan liggen.
Heeft iemand ervaring met deze fout?
Bij voorbaat dank.

Overige informatie:
- het systeem heeft een aantal remotes  waarvan 1 met een eigen voeding en accu
- de accu's zijn uit 2013

2
Vraag het de professional / Aritech cd95 nd NO PANEL DATA
« Gepost op: dinsdag 27 februari 2018, 11:37 »
Geachte forumlezers,

Wellicht heeft iemand een goede tip voor mij.
In ons huis zit een vrij uitgebreid alarmsysteem. Volgens mij is het type CD95. De hoofdprint heeft 8 zekeringen en op de eprom zie ik staan cd15001 v629. Er zijn 4 bedienpanelen en diverse uitbreidingspanelen. Het systeem zal zo'n 20 jaar oud zijn. Ik ben er nu al 12 jaar content mee, eenmaal de batterijen laten vervangen en verder geen issues. Wel te horen gekregen dat er geen componenten meer beschikbaar zijn voor deze serie.

Enkele weken terug gingen alle panelen in de melding nd-NO PANEL DATA. Bedienen was niet meer mogelijk.

Ik heb het systeem stroomloos gemaakt en een week laten rusten.

Daarna de kast opengemaakt en vastgesteld dat de batterijen (2 stuks 7AH) niet op spanning zijn.

De batterijen verwijderen en het systeem opstarten gaat niet, er komt in dit geval slechts enkele mV spanning op het systeem te staan (gemeten op de zekeringen). De bedieningspanelen blijven ook blank. Ik vraag me af of dit normaal is, of dat je het systeem zonder de backup accu zou moeten kunnen opstarten.

Ik heb de batterijen extern opgeladen en teruggeplaatst. In dat geval kan ik het systeem wel opstarten en na het ingeven van de code het geheugen uitlezen.

Zodra ik de batterij weer loskoppel gaan de leds op de bedieningspanelen uit.

De batterijen zijn bijna 5 jaar oud en aan vervanging toe, maar het klopt toch dat dit niet de oorzaak kan zijn van de problemen die ik zie?

Het een en ander lijkt mij terug te voeren op een voedingsprobleem (of eventueel een kortsluiting).

Ik heb volgende nog doorgemeten:
- de zekeringen (alle 8 ok)
- spanning uit de trafo (16.6V wisselstroom)
- spanning op de gelijkrichter op de hoofdprint de trafo (ca 19V gelijkstroom)
- laadspanning bij losgekoppelde batterij (<1V)
- spanning op zekeringen bij losgekoppelde batterij (<0.5V)
- laadspanning bij gekoppelde batterij (<12V, batterij laadt dus niet)
- amperage bij aangesloten geleverd door trafo (<1 A)
- amperage bij aangesloten geleverd door batterij (<1 A)

Het zou zomaar een Elco of herstelbaar defect op de hoofdprint kunnen zijn. Heeft iemand ervaring met vergelijkbare symptomen? Ik hoor het graag!

Bij voorbaat dank voor het meedenken!

Pagina's: [1]