Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Jacob

Pagina's: [1]
1
Ik hoop niet dat ik te vroeg juich, maar ik heb gisteren een nieuwe draad getrokken, en het systeem werkt weer, tot nu toe zonder onverwacht af te gaan. Bedankt voor de tips hier, anders had ik niet geweten waar te zoeken.

2
Wederom bedankt voor de reactie! Het zou zomaar kunnen dat ik wat gevonden heb. Vandaag ben ik in de kruipruimte geweest en heb gezien dat bij een muurdoorvoer meerdere draden open lagen door knaagschade. De draden waren door een bestaand gat tbv CV buis meegevoerd, en de knager wilde kennelijk dezelfde route volgen. Dus nu eerst maar eens nieuwe draden trekken.

3
Bedankt. Ik heb altijd gelijk de code ingeklopt om het alarm uit te schakelen dus kan (nog) geen antwoord geven. De sirene deed het in ieder geval prima! Er zijn intotaal 34 sensors aangesloten van allerlei soort (pir, deur, glasbreuk, brandmelder).
Kan ik de 12V van bepaalde sensoren onderbreken zonder dat het systeem in alarm gaat?

4
Hallo Wim, bedankt! Daar kan ik wat mee!
Er is niet permanent kortsluiting dus dat zoeken wordt een uitdaging, maar hopelijk valt het mee. Als ik wat vind zal ik het hier melden.
Jacob

5
Op ons Aritech CD95 paneel slaat af en toe zekering F3 door met alarm als gevolg. Volgens de handleiding is deze zekering voor "hulpspanning". Het probleem is lastig op te sporen omdat het typisch een etmaal tot een week kan duren totdat het gebeurt. Het kan zowel  met- als zonder ingeschakeld alarm gebeuren. Ik heb er ook al een zwaardere zekering van in gehad maar ook deze slaat door.
Weet iemand wat er allemaal uit de hulpspanning gevoed wordt? Ik vraag me vooral af of de bron van het probleem ook buiten het paneel kan liggen.
Heeft iemand ervaring met deze fout?
Bij voorbaat dank.

Overige informatie:
- het systeem heeft een aantal remotes  waarvan 1 met een eigen voeding en accu
- de accu's zijn uit 2013

6
Vraag het de professional / Re: Aritech cd95 nd NO PANEL DATA
« Gepost op: woensdag 4 april 2018, 22:14 »
Slot update: ik heb de hoofdprint inmiddels vervangen door een (gebruikt) vervangexemplaar en de installatie werkt weer!! Het programmeren was nog wel een behoorlijke klus, maar het voordeel is dat ik nu wel een beetje de weg weet in het systeem. Je weet nooit waar het goed voor is. 
De oude print heb ik nog even aan een los bediendeel aangesloten, dat werkt alleen op batterijvoeding dus het defect heeft vermoedelijk gezeten in een component van de voeding van de print. Allen bedankt voor het meedenken!

7
Vraag het de professional / Re: Aritech cd95 nd NO PANEL DATA
« Gepost op: donderdag 1 maart 2018, 18:37 »
Wederom dank voor de reacties. Zodra ik het foutzoeken achter de rug heb laat ik het weten. Ik zal nu eerst zoeken door vesrschillende componenten los te koppelen zoals aangeraden. Ik verwacht er niet te veel van want als ik alle zekeringen verwijder meet ik al geen gelijkspanning.

Daarna kan ik het paneel eventueel nog losschroeven om het eens goed te checken.


8
Vraag het de professional / Re: Aritech cd95 nd NO PANEL DATA
« Gepost op: woensdag 28 februari 2018, 15:02 »
Bedankt voor het meedenken! De opmerking van nayonowe dat het systeem op 230V zou moeten werken is voor mij nuttig. Ik kan nu met iets meer vertrouwen aannemen dat er een probleem is met de print. De trafo is vermoedelijk wel ok, ik meet althans zo'n 16.6 V bij de uitgang.

Ik denk dat ik nu eerst ga proberen om met behulp van een paar opgeladen accu's de configuratie van het systeem uit te lezen via het menu, voor het geval ik deze opnieuw moet programmeren.

De volgende stap is vermoedelijk dat ik probeer de print te fixen.

Als dat niet lukt moet ik kiezen, of een vervangende print zoeken of het systeem moderniseren bijvoorbeeld naar de ATS serie. Ik neem aan dat ik in dat geval ook twee uitbreidingskasten en 4 bedienpanelen moet vervangen. Dat lijkt me nogal een operatie. De sensoren (pirs, trildetectoren, deursensoren, paniekbuttons, brandmelding) hoop ik allemaal met originele bedrading te herbruiken.

Ik zal het tzt laten weten hoet het afloopt. Tot zover bedankt iedereen.

9
Vraag het de professional / Re: Aritech cd95 nd NO PANEL DATA
« Gepost op: woensdag 28 februari 2018, 00:05 »
Bedankt! Ik had zelf ook het idee dat het aan het paneel zou moeten liggen. Vooral omdat de "No Panel" fout weer verdwijnt na het opladen van de accu.  Misschien is de "no-panel" melding het gevolg van een onderspanning  in het systeem, die dan weer wordt veroorrzaakt door het niet bijladen van de accu.

10
Vraag het de professional / Aritech cd95 nd NO PANEL DATA
« Gepost op: dinsdag 27 februari 2018, 11:37 »
Geachte forumlezers,

Wellicht heeft iemand een goede tip voor mij.
In ons huis zit een vrij uitgebreid alarmsysteem. Volgens mij is het type CD95. De hoofdprint heeft 8 zekeringen en op de eprom zie ik staan cd15001 v629. Er zijn 4 bedienpanelen en diverse uitbreidingspanelen. Het systeem zal zo'n 20 jaar oud zijn. Ik ben er nu al 12 jaar content mee, eenmaal de batterijen laten vervangen en verder geen issues. Wel te horen gekregen dat er geen componenten meer beschikbaar zijn voor deze serie.

Enkele weken terug gingen alle panelen in de melding nd-NO PANEL DATA. Bedienen was niet meer mogelijk.

Ik heb het systeem stroomloos gemaakt en een week laten rusten.

Daarna de kast opengemaakt en vastgesteld dat de batterijen (2 stuks 7AH) niet op spanning zijn.

De batterijen verwijderen en het systeem opstarten gaat niet, er komt in dit geval slechts enkele mV spanning op het systeem te staan (gemeten op de zekeringen). De bedieningspanelen blijven ook blank. Ik vraag me af of dit normaal is, of dat je het systeem zonder de backup accu zou moeten kunnen opstarten.

Ik heb de batterijen extern opgeladen en teruggeplaatst. In dat geval kan ik het systeem wel opstarten en na het ingeven van de code het geheugen uitlezen.

Zodra ik de batterij weer loskoppel gaan de leds op de bedieningspanelen uit.

De batterijen zijn bijna 5 jaar oud en aan vervanging toe, maar het klopt toch dat dit niet de oorzaak kan zijn van de problemen die ik zie?

Het een en ander lijkt mij terug te voeren op een voedingsprobleem (of eventueel een kortsluiting).

Ik heb volgende nog doorgemeten:
- de zekeringen (alle 8 ok)
- spanning uit de trafo (16.6V wisselstroom)
- spanning op de gelijkrichter op de hoofdprint de trafo (ca 19V gelijkstroom)
- laadspanning bij losgekoppelde batterij (<1V)
- spanning op zekeringen bij losgekoppelde batterij (<0.5V)
- laadspanning bij gekoppelde batterij (<12V, batterij laadt dus niet)
- amperage bij aangesloten geleverd door trafo (<1 A)
- amperage bij aangesloten geleverd door batterij (<1 A)

Het zou zomaar een Elco of herstelbaar defect op de hoofdprint kunnen zijn. Heeft iemand ervaring met vergelijkbare symptomen? Ik hoor het graag!

Bij voorbaat dank voor het meedenken!

Pagina's: [1]