Beveiligingsforum
Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: gb1974 op donderdag 24 oktober 2019, 14:32
-
Bij EL3 moeten de ramen beveiligd worden met openstand detectie, mits niet mechanisch beschermd.
Wanneer ik de ramen voorzie van een sluiting met slot dat aan de juiste klasse voldoet mag dat ook in plaats van plaatsen van deurcontacten op de ramen?
-
Nee, bij EL3 moeten alle bereikbare gevelopeningen voorzien zijn van openstanddetectie. Deze magneetcontacten moeten ook nog eens grade3 gecertificeerd zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
-
Deze magneetcontacten moeten ook nog eens grade3 gecertificeerd zijn.
Herstel: Grade2 mag ook
-
Oke en als ik de ramen mechanisch laat dicht maken?
-
Dan is het geen gevelopening meer.
-
Hou er rekening mee dat voor het mechanisch dichtmaken er ook weer regels zijn, dus simpel vastzetten met een paar schroeven aan de sluitzijde is meestal niet voldoende.