Beveiligingsforum
Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: Progert op woensdag 26 augustus 2020, 12:24
-
Heb een ats 4500 ultrasync geplaats aangekomen bij di 15 blijft de centrale weigeren 15 erbij te zette zelfs als
we de nummers 14 en 15 omwisselen geen succes
het lijkt wel of hij allergish is voor nr 15
iemand ervaring hiermee !?
-
Wat voor type Di en welke Firmware
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Heb je geen TDA74xx op dezelfde bus zitten welke ingesteld staat op 15?
-
Di 1203 centrale heeft de laatste firmware
kiezer zit niet op de databus
-
Ik kan hem met de hand toevoegen (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200826/027dfe103dd2a553d9d0eca7590a89ab.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200826/7ea81df8fd1bec29ebcc33bf5aef5252.jpg)
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Spannend !
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200826/86818076c7cd661806f36b4ffb50c7eb.jpg)
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Dit is een intelligente di dipswitch instellingen alleen voor adres !
Maar ik snap je redenatie
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Volgens utc zou het goed kunnen dat we te maken hebben met een bug in de firmware ga morgen nog wat testen .daarna mogelijk huiswerk voor de ontwikkelaar we gaan het zien !!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
In combinatie met een datasplitter gaat 15 geen optie zijn en moeten we de 2e databus gaan gebruiken om 15 niet te hoeven gebruiken
Aldus utc
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
In combinatie met een datasplitter gaat 15 geen optie zijn en moeten we de 2e databus gaan gebruiken om 15 niet te hoeven gebruiken
Aldus utc
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dat is echt een waardeloos antwoord zeg van UTC
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Dat is echt een waardeloos antwoord zeg van UTC
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Is vaak zo zulke antwoorden…… zucht
-
Heb dit eerder mee gemaakt met de CDC 4, na alle di's te verwijderen en alles weer toevoegen lukte het wel, en zag ik de type van de DI weer, geen idee wat het was, en het moet gewoon kunnen di 15 op de eerste bus nog nooit problemen mee gehad,
-
Vandaag centrale terug naar fabr instellingen gebracht databus 2 erbij gezet di 15 word nu di 16 alles loopt nu naar behoren
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk