Auteur Topic: Sturing vraag Galaxy Dimension  (gelezen 4979 keer)

TechJoris

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 107
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Sturing vraag Galaxy Dimension
« Gepost op: maandag 18 september 2017, 15:32 »
Beste,

Ik heb nooddeuren, en daarbij hangt een sirčne, van het moment dat deur geopend wordt, moet de bijgelegen sirene afgaan. Ik heb dit opgelost met een link.  Er zijn 15 linken dus moet ik kunnen toekomen met deze.
Van het moment dat er brand is mogen de sirenes niet meer afgaan.  Hoe los ik dit het best op?

Mvg,

Joirs

amekalala

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 57
  • Bedenk dit: net voor de storing was alles nog goed
    • Bekijk profiel
  • Functie: servicetechnicus inbraakmeld/cctv/data/intercom/etc.
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #1 Gepost op: maandag 18 september 2017, 17:28 »
Gewoon een relais ertussen die op uitgang brand de sirenes uitschakelt.

TechJoris

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 107
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #2 Gepost op: maandag 18 september 2017, 18:21 »
Liefst softwarematig, het pand is te groot om overal relais te gaan plaatsten

amekalala

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 57
  • Bedenk dit: net voor de storing was alles nog goed
    • Bekijk profiel
  • Functie: servicetechnicus inbraakmeld/cctv/data/intercom/etc.
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 19 september 2017, 17:07 »
Dan word het wel lastig, een uitgang die al via een link aangestuurd word zou je dan met nog een link weer uitzetten, volgens mij gaat dat niet werken.
Meestal heb je de rio's bij elkaar in de buurt zitten, dan heb je er ook zo een aantal voorzien van een kleine printrelais.
Misschien iemand anders een idee??

iemand

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 16
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 5 oktober 2017, 12:27 »
Je bedoelt gewoon dat tie
Beste,

Ik heb nooddeuren, en daarbij hangt een sirčne, van het moment dat deur geopend wordt, moet de bijgelegen sirene afgaan. Ik heb dit opgelost met een link.  Er zijn 15 linken dus moet ik kunnen toekomen met deze.
Van het moment dat er brand is mogen de sirenes niet meer afgaan.  Hoe los ik dit het best op?

Mvg,

Joirs

Is een security zone niet beter dan?
Anyways, je bedoelt dat als er brand is de sirene niet mag afgaan alleen bij inbraak? Want dan programmeer je je uitgang op inbraak

ExL(c)

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 19
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 6 oktober 2017, 20:50 »
Je bedoelt gewoon dat tie Is een security zone niet beter dan?
Anyways, je bedoelt dat als er brand is de sirene niet mag afgaan alleen bij inbraak? Want dan programmeer je je uitgang op inbraak

Nooddeuren programmeer je als 24 uurs zone, niet op inbraak, want dan moet je systeem ingeschakeld staat ;)

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 985
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 6 oktober 2017, 21:14 »
Niet helemaal waar, vaak wil je nooddeuren wel bewaken, met lokaal alarm,maar niet dat deze wordt doorgemeld naar de meldkamer, vandaar gewoon als inbraak programmeren en de uitgang voor de sirene laten mee schakelen, zodat als de deur open gaat de sirene lokaal alarm geeft.

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Sturing vraag Galaxy Dimension
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 7 oktober 2017, 16:29 »
Wat Dre verklaard klopt 100% word toegepast bij supers en doehetzelfmarkten.
Ik begrijp uit jou relaas techjoris dat je rookmelders hebt aangesloten op jou galaxy.
Je kunt de rookmelders programmeren als technisch alarm maar de tekst hiervan wat in het CBD komt te staan  als brandalarm als het goed is heb je dan wel een doormelding brandalarm (xsia) maar geen sturing van sirene en/of flitslicht uitgang van de galaxy.
Je nooddeur sirenes blijven hier dan buiten van want die staan op inbraakalarm geprogrammeerd.
Wil je dan toch ook nog een slowhoop en/of flitslicht aansturen voor brandalarm dan moet je hiervoor een andere uitgang  van de galaxy of van een rio koppelen aan het technisch alarm van een van de rookmelders.

misschien is dit iets

omekees.