Nee, je moet het anders zien.
Met name klanten zonder onderhoudscontract laten niet elke 4 jaar de accu vervangen met als gevolg dat op een gegeven moment de melding komt "lage accu spanning".
Mijn ervaring is dat je dan vaak snel moet handelen en ook goed moet testen want hoe langer je wacht hoe groter de kans dat ook de voeding defect gaat.
Ga je er naar toe zet je er een nieuwe accu in en voer je de accu test uit zonder verder te testen dan lijkt alles weer goed te werken. De accu test is goed, je kunt de informatie wissen, 230V ledje brand dus alles lijkt goed.
Maar toch 2 a 3 dagen later een telefoontje dat er opnieuw lage accu spanning in het display staat.
10 van de 10 keer blijkt de voeding dan ook defect te zijn en heeft de nieuwe (voorgeladen) accu de voeding de laatste paar dagen geholpen om alles goed te laten werken maar is dan ook weer zover leeg dat de lage accu spanningsmelding ontstaat.
Trek je de voedingsconnector van de print en ga je onbelast meten dan geeft hij nog netjes 15V aan (soms ook nog als je de connector op de print laat zitten) maar zodra je de voeding gaat belasten zakt de spanning vaak in elkaar.
Vandaar dat een ieder hier de instructie heeft, voeding op de print laten zitten, accu testen en indien ouder dan 4 jaar of defecte; de accu verwijderen en zonder nieuwe accu de voedingsspanning meten. Zit die onder de 15V of is de laadspanning lager dan 13,6V dan ook direct de voeding vervangen en daarna pas een nieuwe accu plaatsen.
Doe je dat niet dan weet je vrijwel zeker dat je binnenkort nog een keer naar dezelfde opdrachtgever mag en over het algemeen zijn die dan toch wat minder blij met je bezoek.
suc6
Gerrit