Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - geert-janh

Pagina's: [1]
1
Vraag het de professional / Re: ATSx500 FW upgrade - instellingen behouden
« Gepost op: woensdag 2 juni 2021, 10:31 »
Heren, het is gelukt. Bedankt!  :)
Backup is gemaakt, FW upgrade gedaan en nieuwe backup gemaakt.

Ik was bang dat er instellingen waren die niet compatible waren met een nieuwe FW versie. Er zijn aardig wat opties bijgekomen, maar deze staan nu allemaal op default.

Overigens ben ik er achter waarom de omschrijving van de knoppen niet in de help van de ATS8500 software zit:

Het venster waar de paneel instellingen en opties staan is het "plugin" venster (centrale type afhankelijk).

Volgens de help:
(2) Plugin-venster. De inhoud van dit venster is afhankelijk van welke plugin wordt gebruikt. Raadpleeg de online Help van de desbetreffende plugin.

Hopelijk heeft iemand die in de toekomst dezelfde vragen heeft iets aan deze post  ;D

2
Vraag het de professional / Re: ATSx500 FW upgrade - instellingen behouden
« Gepost op: dinsdag 1 juni 2021, 15:39 »
En nu met bijlages :)

Schrijven van de instellingen naar het paneel:


Synchroniseren van de downloader naar het paneel:

3
Vraag het de professional / ATSx500 FW upgrade - instellingen behouden
« Gepost op: dinsdag 1 juni 2021, 15:32 »
Beste installateurs en mede-hobbyisten,

Ik heb een ATS1500-IP paneel geïnstalleerd en geprogrammeerd via de GI voor thuis gebruik.

Nu wil ik graag de FW upgraden. Via de website waar ik de spullen heb gekocht wordt de ATS8500 downloader beschikbaar gesteld inclusief de FW files.

Nu heb ik twee vragen:
 * Blijven de instellingen behouden tijdens de FW upgrade? Ik heb namelijk al alles geprogrammeerd via de GI.
      - Huidige versie: MR_4.1.38741
      - Nieuwe versie: MR_4.4.43343

 * In de ATS8500 software zijn er twee knoppen om te schrijven naar het paneel en twee om te lezen:
     - "schrijven van de instellingen naar het paneel" en "synchroniseren van de downloader naar het paneel"
     - Zie ook de screenshots die ik heb gemaakt in de bijlage.
     - Ik wil graag weten wat het verschil is tussen de twee. Is de "downloader" een soort kopie van de instellingen die op de server staat voor UltraSync?
     - Het paneel is verbonden via UltraSync.

Alvast bedankt voor jullie tijd en het helpen van een hobbyist!

Met vriendelijke groet,
Geert

4
Inbraakbeveiliging / Re: ATS advanced: uitloop fout bij sleutelschakelaar
« Gepost op: dinsdag 11 februari 2020, 20:55 »
Ik heb het gevonden. Dankjewel!

Voor iedereen die de zelfde vraag heeft nog even de details, zodat de volgende dit hopelijk op het forum kan vinden  :)

Bij mijn centrale heb ik een DVD gekregen met de manuals. Installatie manual: "P/N 466-2585 (NL) • REV C • ISS 16JUN17".

Blijkbaar heb ik meer opties met de MR_4.1.38741 versie van de firmware (die op de centrale geïnstalleerd stond uit de doos), dan dat er in de installatie manual staan  :angel:

Deze optie is inderdaad te vinden onder menu: 8.4.9, maar in mijn manual loopt het maar to 8.4.8   ???  (vandaar dat CTRL+F niets opleverde op "UITLOOP FOUT").

Iemand een idee waar ik de laatste versie van de installatie manual kan krijgen als particulier?

Gieter, Oomko-09, bedankt voor jullie antwoorden en hulp!

5
Inbraakbeveiliging / Re: ATS advanced: uitloop fout bij sleutelschakelaar
« Gepost op: maandag 3 februari 2020, 10:52 »
Beste Gieter,

Bedankt voor je snelle antwoord!

Ik heb firmware versie: MR_4.1.38741.

De reden dat ik voor de sleutelschakelaar heb gekozen is omdat ik de tijdklok gemakkelijk kan overrulen als ik een weekend weg ben of als de oppas er is. Een schema is naar mijn idee minder gebruikers vriendelijk.

In de manual (op de DVD die ik bij de centrale heb gekregen) kan ik niet vinden hoe ik de reactie op een uitloop fout kan veranderen. Weet je toevallig welke optie ik hier voor moet hebben? Of in welk hoofdstuk van de manual ik hier naar kan zoeken?

Alvast bedankt!

Groeten,
Geert

6
Inbraakbeveiliging / ATS advanced: uitloop fout bij sleutelschakelaar
« Gepost op: zaterdag 1 februari 2020, 00:52 »
Beste forum leden,

Ik heb een ATS advanced en schakel deze in- en uit met een sleutelschakelaar (tijdklok). De uitlooptijd heb ik op 0 seconden staan, zodat het systeem geen geluid maakt als ik in bed lig en het systeem aan gaat. De inlooptijd van het systeem staat op 30 seconden.

Nu is er het volgende aan de hand: Als het systeem in gaat en we zitten stil in de woonkamer, dan is de sensor niet verstoord. Bewegen we dan gaat de inloop tijd in en hebben we 30 seconden om uit te schakelen.

Als een sensor verstoord is tijdens het inschakelen, wordt er direct alarm gemaakt (Uitloop fout) in plaats van dat direct de inloop tijd begint te lopen.

Is er een instelling waarmee ik de inloop fout kan voorkomen?

Kan ik eventueel de "Ingang vertraging" hiervoor gebruiken? Uit de manual:
"Deze waarde geeft de vertraging aan tussen een melding en de desbetreffende ingangactivering. Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden."

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Geert


7
Beste Dré, Atomic,

Bedankt voor jullie antwoorden! Dit was inderdaad de oplossing  :)

Ik heb de 440 pagina's van de installatie handleiding een paar keer doorgebladerd of ik een instelling over het hoofd had gezien... Maar ik had blijkbaar eerst de gebruikershandleiding moeten lezen  ::)

Het voelt niet helemaal intuïtief aan, maar dat is natuurlijk mijn mening  :angel: Maar het werkt nu in ieder geval!

Hartelijk dank voor de hulp!

Groeten,
Geert-Jan

8
Ik selecteer het gebied en druk op 'enter'.

Als ik inschakel, dan krijg ik de lijst weergave:
0> alles
1> onder
2> boven

Dan selecteer ik bijvoorbeeld '1> onder'. (door op het gebied te gaan staan)

Vanavond zal ik je tip proberen! Als het niet lukt zal ik ook een filmpje maken voor de duidelijkheid.

Alvast bedankt voor je reactie!

9
Beste forumleden,

Ik ben nieuw hier op het forum. Ik ben overgegaan van een ATS classic naar een ATS advanced (ATS1500A).

Ik heb twee gebieden "beneden" en "boven". Als ik het systeem via de GI inschakel krijg ik een lijst weergave van de gebieden. Als ik alleen "beneden" of "boven" selecteer, dan gaat ook het andere gebied in.

Dit zelfde gedrag vind ook plaats bij uitschakelen (bij uitschakelen van 1 gebied gaan beide uit).

Ik heb geen gebiedsgroepen aangemaakt.

Ik kan via UltraSync (de app) wel gewoon 1 van de twee gebieden in of uitschakelen.

Gebied "onder" wordt ook bediend via aan sleutelschakelaar (tijdklok) en dit werkt naar behoren.

Hopelijk kan iemand me een zetje in de juiste richting geven. Ik kan de manual bijna dromen, maar ik kan geen optie vinden die deze gebieden 'koppelt' of dat dit in de GI instellingen wordt gedaan.

Alvast bedankt!

Groeten,
Geert

Pagina's: [1]