je kan bij diverse detector types een jumper omzetten zodat hij het inbraak contact en het am contact opent bij am.
zet het am contact in serie met de sabotage en je hebt een open zone (inbraak) en storing(sabotage)
Meestal laat ik bij am alleen het inbraak contact openen,dan kan de klant niet inschakelen met een am melding.
Sabotage bij am geeft veel overlast omdat de melder vaak vanzelf weer hersteld als de oorzaak weg is.
Ik zou zeggen lees eens wat ik hierboven letterlijk uit de regelgeving heb overgenomen.
Daar staat toch duidelijk dat de AM in serie met het alarmcontact gewoonweg
niet mag, je krijgt dan een melding dat de detector nog iets detecteert en niet dat er een anti-masking is ontstaan wat dus wel geëist wordt.
Je hebt dus de keuze uit alarm en gelijktijdig storingsmelding of een specifieke Anti Mask melding en elke andere vorm is niet toegestaan.
Krijg je een inspectie op een dergelijke installatie met de AM in serie met het alarmcontact dan kun je alles alsnog aan gaan passen.
Nog erger wordt het als er een inbraak ontstaat en dit te wijten is doordat jij iets niet volgens de regels hebt gemonteerd en de klant je hiervoor aansprakelijk gaat stellen.
Als jij iets per ongeluk verkeerd hebt gedaan dan wordt dit waarschijnlijk wel gedekt door je verzekeraar. Heb je doelbewust de spullen verkeerd aangesloten dan kan je eigen verzekeraar ook weigeren om uit te keren en kun je zelf voor de schade opdraaien en dat alleen omdat je te zuinig bent geweest om een uitbreiding van 65 euro extra te gaan plaatsen voor de anti-mask.
Ik zou de regelgeving er dus nog maar eens goed op na slaan of gaan informeren bij je CI voordat je voor onaangename verrassingen komt te staan.
suc6
Gerrit