Hallo,

Is er bij een van jullie bekend of de MZXC de opvolger is van de MXC?
En kunnen de bestaande componenten zoals handmelders, optische melders en lussounders op deze centrale kunnen worden aangesloten?

Alvast bedankt!
Titel: Re: MXC -> MZXC
Bericht door: Klaas op zondag 7 juli 2013, 10:47
Alle MX ( Minerva Expert, lpcb gekeurd ) en ZX ( Zettler Expert, vds gekeurd ) is nu MZX ( lpcb en vds gekeurd )

Ja de Tyco MX-C is nu MZX-C.
De serie melders die op de MX-C werken, werken identiek op de MZX-C. Dit geldt ook voor de toeters en flitsers.

Specs:

MZX-c Conventional Control Panel

The MZX-c range of conventional fire detection control panels are designed to be both installer and user friendly. A high degree of flexibility and programmability allows the systems to be customised without the need for any configuration software. The range consists of 2, 4 and 8 zone panels together with an 8 zone repeater which is compatible with the 4 and 8 zone variants. The matching repeater panel has an inbuilt 240Vac power supply.

All the units are designed and manufactured to the highest standard and the range is approved by the Loss Prevention Certification Board (LPCB) to EN54 parts 2 and 4.

Features:

    2, 4 and 8 zone versions available.
    Supports the complete range of EN54 approved series 600 detectors including photo multi-sensor and CO multi-sensor.
    Supports Tyco twin wire sounders on all eight detection zones.
    Drives up to 3 repeater panels (4 and 8 zone panels).
    Access to controls via key switch.
    Space for 2 x 3.4 A/H batteries providing up to 72 hour standby.
    Remote control inputs for class change, alert, evacuate, silence alarms and reset.
    Zone 1 configurable for latching or non latching.
    Selectable zonal or general alarm sounder operation.
    Alert sounder option.
    Configurable zone co-incidence for automatic detectors.
    Fully monitored fire signalling output.
    Single pole volt free change over fire relay output.
    Single pole volt free change over fail safe fault relay output.
    Short circuit fire option
    Auxiliary 24VDC 250mA power supply output.
    Open collector output for buzzer active, disablement active and evacuate active.
    Earth fault monitoring.
    Zone/Output disablement for each zone, fire signal output and all sounders.
    Buzzer disable feature.
    One man zone test.
    One man sounder test.
    Automatic fire detector and manual alarm call point fire event discrimination.
    Alarm counter.
    Compatible with diode bases for detector removal

Titel: Re: MXC -> MZXC
Bericht door: alphavisionoloog op zondag 7 juli 2013, 10:56
okay, bedankt voor je reactie!