Auteur Topic: Alarmsysteem en magneetcontacten  (gelezen 2527 keer)

kobold

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Alarmsysteem en magneetcontacten
« Gepost op: maandag 8 maart 2021, 15:58 »
Voor mijn nieuwe woning ben ik opzoek naar een geschikt alarmsysteem. De afgelopen weken heb ik zoveel mogelijk gelezen over wat de mogelijkheden en opties zijn. Echter blijf ik met een aantal vragen zitten en hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.

Graag zou ik een alarmsysteem hebben die niet verbonden is met een alarmcentrale maar die via het internet push notificaties kan sturen en in het geval van het uitvallen van de internetverbinding via een GSM/DATA module een fallback verbinding heeft om alsnog een SMS/Push notificatie te sturen. Daarnaast moet het systeem verschillende zones ondersteunen zodat afhankelijk van de gemaakte keuze bepaalde zones/sensoren wel of niet actief zijn. Het is zeer wenselijk dat het systeem via de smartphone (iPhone) te bedienen is (systeem/zones aan/uit).

Qua alarmsystemen dacht ik zelf aan onderstaande twee marken / types. Welke van deze twee heeft jullie voorkeur en waarom? Of zouden jullie voor nog een ander merk/model gaan?
- Aritech ATS 1500A IP
- Satel Integra

Omdat de ruimte in onze kozijnen zeer beperkt is dacht ik voor de magneetcontacten te kiezen voor de Alarmtech MC 740 sensoren. Nu heb ik begrepen dat je per sensor eigenlijk 2 weerstanden wilt hebben, 1 voor end of line en 1 voor tampering. Nu is het zeer lastig om deze contacten te vinden met 2x 1K1 weerstanden. Dit is namelijk de waarde die Satel vereist (welk sytseem op dit moment mijn lichte voorkeur heeft). Is het mogelijk om de magneetcontacten zonder de weerstanden te kopen en deze er later zelf toe te voegen, en indien ja moeten deze dan in de centrale of bij de sensor geplaatst worden?

Verder lijkt de Satel de mogelijkheid te hebben om ook met andere weerstanden overweg te kunnen, heeft een van jullie daar ervaring mee hoe dit precies werkt?

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Alarmsysteem en magneetcontacten
« Reactie #1 Gepost op: maandag 8 maart 2021, 18:12 »
De weerstandwaarde is inderdaad in te stellen bij de Satel (durf niet 100%) te zeggen of dit bij elke kan, echter afhankelijk van welk type je toepast, kun je niet de weerstandswaarde van de centrale zelf aanpassen, maar alleen van de uitbreiding(en).

de weerstanden horen zo dicht mogelijk bij het contact te zitten en niet in de centrale, om sabotage te voorkomen.

kobold

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Alarmsysteem en magneetcontacten
« Reactie #2 Gepost op: maandag 8 maart 2021, 18:32 »
De weerstandwaarde is inderdaad in te stellen bij de Satel (durf niet 100%) te zeggen of dit bij elke kan, echter afhankelijk van welk type je toepast, kun je niet de weerstandswaarde van de centrale zelf aanpassen, maar alleen van de uitbreiding(en).

de weerstanden horen zo dicht mogelijk bij het contact te zitten en niet in de centrale, om sabotage te voorkomen.
Bedankt voor de bevestiging. Nu heeft de leverancier geen magneetcontacten met 1k1 waarde maar wel met 1k waarde, zal dit veel uitmaken denken jullie?

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Alarmsysteem en magneetcontacten
« Reactie #3 Gepost op: maandag 8 maart 2021, 20:13 »
Bij de Satel Integra kan je alleen de weerstandswaardes van de INT-E (zone uitbreiding) aanpassen naar een gewenste waarde.

Bij de Satel Integra Plus kan je bovenstaand aanpassen inclusief de zones op de centrale print zelf.

Als je alleen de 1K wilt gebruiken van Alarmtech dan dien je wel de waarde aan te passen in de centrale of op de INT-E.
Die 100 Ohm verschil kan je niet als tolerantie gebruiken.
Weerstandswaarde veranderd namelijk ook met temperatuur.
Dus sluit je 1K aan op een 1K1 zone dan heb je kans dat dit geaccepteerd wordt door de centrale.
Wordt het warmer of kouder buiten dan zal de temperatuur van je kozijn, dus ook je contact, veranderen.
Hiermee wordt dus ook die 1K veranderd en juist op dat moment heb je kans dat je dus een sabotage alarm krijg daar je weerstandswaarde niet meer correct is.

Ga je daarnaast detectoren van Satel gebruiken dan heb je hier standaard al de 1K1 weerstanden inzitten.
voor jezelf ga je het dan niet handig maken als je 2 weerstandswaardes door elkaar gaat gebruiken.
In dat geval kan je 2 dingen doen.

1.
Neem de MC 740 contacten zonder weerstand en plaats deze 1K1 weerstanden zo dicht mogelijk bij het contact en dus niet in de centrale.
2.
Neem wel de MC 740 contacten met 1K weerstand, en plaats dan losse 1K weerstanden in de detectoren van Satel.

Oomko-09

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 10
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Wardenburg
  • Functie: MBV ODB
Re: Alarmsysteem en magneetcontacten
« Reactie #4 Gepost op: maandag 8 maart 2021, 21:24 »
De weerstandswaardes kun je bij beide merken instellen.
Bij de Satel Versa (z'n kleine broertje) is dit instelbaar op de hoofdprint en op de uitbreidingen.

Bij de ATS Advanced serie idem dito.
Mijn voorkeur gaat persoonlijk uit naar de Advanced, omdat ik dit zelf zeer makkelijk vind werken.
En omdat alles vrij programmeerbaar is.
Hier kun je per SIA code aangeven wat je waarheen doorgemeld wilt hebben.
En dit is mits je weet hoe je programmeert heel eenvoudig te doen.

Voor beide geld, het is niet goed of slecht maar net wat voor jouw de doorslag kan geven.

Dan kun je denken, aan grote / type kast (Centrale)
Type bediendeel design / layout, en wel of geen touchscreen
Prijs uiteraard, uitbreidingsmogelijkheden. Ingangen en uitgangen.
(Beide systemen zijn hybride oftewel ze kunnen bedraad en draadloos aangesloten worden,
let wel op hiervoor zal je wel een aparte draadloze ontvanger moeten aanschaffen)

En zoals nayonowe al aangaf altijd de weerstanden bij de zone plaatsen en niet in de centrale!

Veel succes!

Mocht je nog vragen hebben dan laat maar weten.
« Laatst bewerkt op: maandag 8 maart 2021, 21:26 door Oomko-09 »

kobold

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Alarmsysteem en magneetcontacten
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 9 maart 2021, 11:49 »
Bedankt allemaal voor de goede informatie.

Voor de magneetcontacten zal ik dan gaan voor de MC 740 zonder weerstand en plaats daar zelf de weerstanden tussen.

Wat betreft de centrales, daar ben ik nog niet helemaal over uit en sta zeker nog open voor advies.

Dan kun je denken, aan grote / type kast (Centrale)
Type bediendeel design / layout, en wel of geen touchscreen
Prijs uiteraard, uitbreidingsmogelijkheden. Ingangen en uitgangen.
(Beide systemen zijn hybride oftewel ze kunnen bedraad en draadloos aangesloten worden,
let wel op hiervoor zal je wel een aparte draadloze ontvanger moeten aanschaffen)

- De grote / type kast maakt mij niet zo heel veel uit. De ruimte waar deze komt te hangen is groot genoeg. Wat zijn de verschillen / opties?
- Touchscreen is een nice to have maar zeker geen must. Het moet zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn (vrouw / kinderen). Een touchscreen kan daar bij helpen, maar bij sommige producten (niet alarm) is dit zo slecht dat het het niets toevoegt.
- Nu weet ik niet wat het prijsverschil is, maar ik betaal liever iets meer een beter product / meer functionaliteit (afhankelijk van het verschil natuurlijk. Als de prijs x2 gaat voor 1 functie is een nice to have is dan heb ik daar geen behoefte aan).
- Qua ingangen en uitgangen heb ik naar verwachting het volgende nodig: 16 magneetcontacten, 4 bedieningspanelen, 8 PIRs.

@Oomko-09, zou je mij kunnen vertellen wat er precies makkelijker is aan de ATS Advanced en wat je bedoeld met vrij programmeren t.o.v. Satel.