Auteur Topic: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra  (gelezen 272379 keer)

Blueone

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #540 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 10:29 »
De bug van het TSI systeem is overigens opgelost, Satel heeft een software update beschikbaar gesteld gelukkig  :).

Wat betreft taal heb ik bij voorkeur alles in het engels aangezien ik dit gewend ben vanuit mijn IT achtergrond, dus vandaar dat de opties in het engels zijn.

In het nederlands zijn de betreffende opties die ik heb ingesteld:
Functie 0: in/uit
ingangsvertr: 30 sec

Opties ingeschakeld:
-auto-reset 3
-geen verificatie
-annuleer alarm
-Alarm Zone open na IN
-Alarm bij uitoverbrugging
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 maart 2019, 10:39 door Blueone »

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #541 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 18:53 »
Ik maak inmiddels een tijdje gebruik van het Integra systeem van Satel, buiten het feit dat ze deze week een force bug hadden rondom het TSI display (het verlopen certificaat) werkt het systeem perfect, na het inlezen en het volgende van een aantal e-learning is het configureren ook goed gelukt. Er is echter een ding waar ik niet uitkom. Het systeem heeft een aantal blokkenwaarvan één "entry/exit" blok, binnen het blok zit een zones welke ingesteld is als entry/exit zone  (één abax bewegingssensor).

Het TSI display hangt in het zicht van de bewegingssensor, als ik nu het volledige systeem wil armen krijg ik eerst een melding over een "zone violation" van de sensor welke gericht is op het display waar ik dus inderdaad voor sta. De zone staat als volgt ingesteld:

De exit delay staat op 30 seconde ingesteld
Zone type: '0: Entry/Exit'
Entry delay: 30 sec
De volgende settings zijn verder ingeschakeld:
-Auto-reset 3
-blocks verification
-abort delay
-Alarm on Exit delay end
-Alarm on unbypass

Ik vermoed dat ik toch nog ergens iets mis rondom de entry/exit zone configuratie waardoor ik de zone violation krijg tijdens het inschakelen, weet iemand wellicht waar dit door komt?

Is het niet de 'Prioriteit' optie, die je zoekt?

Blueone

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #542 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 15:00 »
De prioriteit optie staat niet aan, als het juist heb zou deze  ook uit moeten staan. Het is nu juist zo dat ik tijdens het inschakelen de melding krijg dat er beweging is op de betreffende melder, maargoed dat is ook zo want ik sta in dezelfde ruimte als de sensor terwijl ik hem in aan het schakelen ben. Met het binnen komen gaat het wel gewoon goed, de zone ziet het als een 'IN' en de timer begint te lopen.

MHo

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 448
    • Bekijk profiel
  • Functie: Service Engineer
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #543 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 20:48 »
Algemene instellingen en dan bij inschakelen zal je het vinkje aan hebben staan van toon open zone’s oid.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #544 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 22:37 »
Als je een cursus hebt gevolgd bij de importeur dan zou je weten wat er aan de hand is of anders 1 telefoontje naar de importeur en je krijgt meteen een oplossing.
Als een vraag als deze hier gesteld wordt dan komt het bij mij over als iemand die zelf ergens wat gekocht heeft en wat uit zit te proberen ipv. er een deskundig iemand bij te halen.
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Blueone

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #545 Gepost op: donderdag 28 maart 2019, 15:31 »
Algemene instellingen en dan bij inschakelen zal je het vinkje aan hebben staan van toon open zone’s oid.

Klopt inderdaad, dat vinkje staat aan omdat ik het wel voor de overige zaken wil zien, ik ga nog eens in het e-learning materiaal duiken om te zien of ik iet sgemist heb, bedankt voor de hulp.

MHo

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 448
    • Bekijk profiel
  • Functie: Service Engineer
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #546 Gepost op: zaterdag 30 maart 2019, 21:08 »
Klopt inderdaad, dat vinkje staat aan omdat ik het wel voor de overige zaken wil zien, ik ga nog eens in het e-learning materiaal duiken om te zien of ik iet sgemist heb, bedankt voor de hulp.

Welke overige zaken??
Dit is alleen voor dat er bij inschakeling de open/overbrugde zones getoond worden.
Alleen geldt het dan voor alle zone's, ook als prioriteit uitgevinkt is!!

Blueone

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 8
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #547 Gepost op: maandag 1 april 2019, 21:34 »
Inmiddels heb ik met een specialist van deze systemen gesproken, het is helaas niet mogelijk wat ik wil.

Wat ik wilde is:
Alle open zones laten zien bij het inschakelen met de mogelijkheid tot overbruggen (bijvoorbeeld open ramen), behalve de in/uit zone

Wat satel kan:
Alle open zones laten ziet met overbruggen
of
Prioriteit aanzetten voor een zone, het is echter dan niet mogelijk om de zone te overbruggen

Helaas houd het dan op. Toch bedankt voor de reacties!

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #548 Gepost op: woensdag 10 april 2019, 18:41 »
Misschien een idee om dat gewoon in die TSI zelf te bouwen?
Status van zone 1 -> Knop om zone 1 te overbruggen....

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #549 Gepost op: vrijdag 12 april 2019, 17:53 »
Maar hij wil zone 1 toch helemaal niet overbruggen, hij wil alleen dat die niet meegenomen wordt met de controle of alles gereed is om in te schakelen.

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #550 Gepost op: vrijdag 12 april 2019, 22:55 »
Dan heb ik het verkeerd begrepen... :P

Maar hij wil zone 1 toch helemaal niet overbruggen, hij wil alleen dat die niet meegenomen wordt met de controle of alles gereed is om in te schakelen.

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #551 Gepost op: zaterdag 13 april 2019, 11:35 »
Dan heb ik het verkeerd begrepen... :P
Of ik :P

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #552 Gepost op: dinsdag 16 april 2019, 21:20 »
Goede avond Heren,

Hebben jullie ook al vaker meegemaakt dat klanten een tablet in de muur hebben gebouwd en daar hun camera beelden op laten zien in landscape. Ik krijg nu ook vaak de vraag of de app er ook op kan. Dit raad ik af, omdat deze niet te landscapen(horizontaal) is. Heb al gevraagd of dit er nog aan zit te komen, 'ik was de eerste die het vroeg'.

Jullie nooit die vraag gekregen, zou in sommige klanten wel een uitkomst zijn.

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #553 Gepost op: dinsdag 16 april 2019, 21:29 »
Is inderdaad wel erg leuk, maar ben je niet bang dat die mensen het vinkje aan gaan zetten dat ze geen pincode hoeven in te voeren? En daardoor dus ook meteen een erg makkelijke manier voor de inbreker maakt om uit te schakelen?
ja oke het alarm gaat af, maar er wordt wel vrij snel uitgeschakeld als je pech hebt.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #554 Gepost op: dinsdag 16 april 2019, 21:31 »
Gewoon TSI bediendeel verkopen.
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.