Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - patje_alarm

Pagina's: [1] 2
1
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 21:44 »
PAC uitschakelen helpt helaas niet.... had ook een workarround kunnen zijn...!

Krijg foutmelding, verbinding geweigerd.

Systeem uitschakelen en flatcable eruit, en de verbinding komt gelijk tot stand.

Toch nog een extra bonus vraag voor vandaag ;)

Zat mij af te vragen of een PIR ook in te stellen is als een soort deurbel en wanneer alarm is ingeschakeld zijn "rol" als detectie voor alarm oppakt. Heb vaak overdag de garagedeur openstaan waar jan en alleman daar doorheen komt. Ik krijg dan graag een signaaltje dat ik weet dat er iemand aankomt.

2
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 21:08 »
Nee, gewoon standby modus

3
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 20:54 »
Gekke is dat dit bij mij niet werkt.

Heb het paneel ook even stroomloos gemaakt en weer gestart. Remote aangezet via service menu maar toegang blijft geweigerd.

Flatcable van GSM module eruit en dan werkt het wel. Verder geen storingen op het paneel zichtbaar.

4
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 20:42 »
Helder!

Nog even terug op één van de eerste vragen.

Wat betreft dat je geen verbinding hebt met het paneel als de flatkabel is aangesloten.
Als de centrale aan het uitbellen is, kun je geen gebruik maken van de pc communicatie, omdat dit over de zelfde bus loopt, het is dus of het een of de andere.
Dus ik weet niet of jij jou doormelding al geprogrameerd had, anders zou dat een oorzaak kunnen zijn.

Het is dus niet mogelijk om GSM module aangesloten te laten en verbinding te maken met PC? Als ik dus verbinding wil maken moet ik kast open maken en kabel eruit halen en PC kabel erin?

Ik dacht, ik laat die kabel eruit hangen, scheelt weer gedoe!! Of is het tijdelijk uitschakelen van PAC ook een optie?

5
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 12:44 »
Dre, TOP!

Daar had ik nooit aan gedacht! Had bij een aantal spraakberichten, toen het melden nog niet werkte, ook 1 ingevuld. Nu alleen bij inbraak, sabotage en spanning.

Dan heb ik waarschijnlijk (  :P ) de allerlaatste vraag voor vandaag;

Als er een alarm is en vervolgens het alarm wordt doorgemeld, dan blijft het bedieningspaneel piepen. Lijkt alsof hij dezelfde "piepcyclus" afloopt als bij eerste detectie van een PIR. Je hoort dus ook de vertragingspiep als een pir een detectie heeft, dat terwijl het alarm al afgaat.

Wat mij betreft mag het paneel stil blijven als er alarm is. Is dat een GI instelling?

6
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 12:22 »
Gelukt met juiste boodschap en je hebt een goed punt mbt bevestigen!

Net inbraakalarm getest en kom er nu achter dat bij activatie van het alarm, direct het PAC wordt gebeld! (?)

7
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 12:12 »
okay, een update...

Via de software geef ik na wijzigingen de optie "Download volledig".Na het typen van vorige post, ben ik het PAC nog eens gaan nalopen via het bedieningspaneel. Wat blijkt, settings zijn niet overgenomen......

Vervolgens de opties via "update geselecteerd" laten downloaden en toen schreef het paneel de waarden wel juist weg....

Moest alleen het nummer aanpassen naar 00316xxxx en ik krijg nu de melding binnen!!!

Bij het testen maak ik steeds gebruik van sabotage alarm. Kreeg nu alleen het bericht door dat er brandalarm was! Bij het koppelen van boodschap en type alarm, moet ik dat de eerste twee boodschappen niet mee tellen?

8
Inbraakbeveiliging / Re: ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zaterdag 8 juli 2017, 11:36 »
Bedankt voor jullie input!

Van de week een "oude" telefoon geregeld en vanmorgen weer wat tijd om hiermee verder te gaan.

Alles ingesteld maar bij een alarmmelding gaat de telefoon dat als PAC staat ingesteld niet over. Ik zal zo duidelijk mogelijk proberen aan te geven hoe het nu staat ingesteld en wat ik zie gebeuren op de modulen.

Ats7200n:
Ik heb 8 berichten ingesproken en kan deze terug luisteren.

1. druk op 0
2. locatie x
3. inbraak alarm
4. sabotage alarm
5. Stroom uitval
6. Brand alarm
7. Accu laag
8. Spanning herstelt


Het menu communicatie > Spraakdoormelding heb ik 6 meldingen gekoppeld aan een spraakbericht nummer. Dit gedaan door bijv optie "1. inbraak alarm" spraakbericht nr. "3" te geven. Optie 8. Netspanningsuitval" heb ik spraakbericht nr. "5" gegeven. Bij spraakbericht omschrijving een korte tekst als spanning of inbraak.

Mijn inziens heb ik hiermee een spraakboodschap gekoppeld aan een type melding?

Wanneer ik bijv een sabotage melding activeer, dan gaat het rode ledje knipperen. Daarnaast kan ik het eerste ingesproken bericht ook horen als ik de telefoon aansluit aan deze module. Lijkt mij in orde.


PAC:

Ik heb één PAC ingesteld met daar maar één 06 nummer in formaat +316123456789.
Systeem klantnr: 1111
PAC nr: 1
Gebied klant 1: 1111
Protocol: 13-spraakboodschap met bevestiging
Verbindingstype: 3-GSM
Onderdruk 'Geen doormelding bij protocol': Aan
Herhaal pogingen: 10
X.25 Lijntype: Permanent 15 minuten polling

Overige opties zijn gayed out, leeg of staan op uit.

PAC doormelding

Kiestoon detectie: 2 NL
X.25 TEI waarde: 2
Audio listen in tijd sec: 10
Audio listen in frame tijd: 10
Toonkiezen: aan

Overige opties zijn gayed out, leeg of staan op uit.

ATS7300n
Zit een kpn simkaart in zonder pincode. Zodra alarm ontstaat, zie je het rode ledje knipperen.
Het betreft hier wel een microsimkaart met een simadapter.

Iemand een suggestie hoe ik de doormelding goed krijg?












9
Inbraakbeveiliging / ATS2000, ATS7200n en ATS7300 vragen.
« Gepost op: zondag 25 juni 2017, 13:26 »
Ik ben al een poosje bezig met mijn ats2000. Zo nu en dan heb ik weer tijd om ermee verder te gaan.

Onlangs voorzien va ats8500 en dat maakt het instellen wel een heel stuk aangenamer en overzichtelijker dan via het paneel ;)

Inmiddels heb ik de basis wel werken ofwel, 2x bedienpanelen, tags, pir, sirene en flits werken. Nu wil ik verder met de opvolging van een alarm en dat met behulp van een gsm (ats7300) en spraakmodule (ats7200n).

Nu valt mij op dat wanneer ik via de flatcable de gsm module aansluit, ik geen verbinding met het paneel kan maken met de ATS8500 Standalone Downloader. Klopt dit?

Ik heb daarom de flatcable eruit gehaald en vervolgens kan ik de pac settings via de SA downloader ingestellen.

Vraag over het aansluiten van de twee modules.

Ik heb de gsm module aangesloten via CON1 naar het paneel. De spraakmodule van CON1 naar CON2 van GSM module. Klopt dit of moet juist de spraakmodule naar het paneel? (leek mij niet logisch ;) )

Ik wil spraakboodschappen opnemen en gebruik daarvoor een telefoonhoorn. Ik hoor alleen niets terug! Dit is wel een hoorn van een digitaal toestel en wellicht kan dat niet?

Alvast dank voor het meedenken!


10
Inbraakbeveiliging / Re: Reader ats1116
« Gepost op: donderdag 20 april 2017, 08:00 »
aaaah, is dat t!

Ik maar denken dat ik een protocol moest activeren ofzo....


Maar helaas, deze had ik al geactiveerd en bediening was ook al in geschakeld. Ik verwacht overigens dat als dit niet zo was, ik het alarm ook niet kon inschakelen middels een code vanaf gi2?

Ik kan dus alles vanaf gi2 instellen en het alarm activeren met behulp van code invoeren.

Activeren met een proxkey werkt niet, al piept de reader wel voor herkenning. Uitschakelen gaat helemaal niet en kan ik alleen bij gi1.

11
Inbraakbeveiliging / Re: Reader ats1116
« Gepost op: woensdag 19 april 2017, 08:30 »
In de vele beschikbare handleidingen komt de term "polling" vaak voor en dat je die moet inschakelen voor DI en GI.

Er staat alleen nergens beschreven, althans ik kan m niet vinden.., waar je dit voor de GI kan wijzigen!

Ik ging ervan uit dat dit in installateurs menu (19) en vervolgens GI (03) moest maar kan de optie daar nergens vinden. Kan iemand mij weer en stapje verder helpen zodat ik de optie kan vinden?

Alvast dank!

12
Inbraakbeveiliging / Re: Reader ats1116
« Gepost op: maandag 17 april 2017, 17:25 »
Ik ga eens uitzoeken of dat aanstaat. Weet nu in ieder geval waar ik naar moet zoeken, tnx!

Heb helaas geen licentie voor titan. Is blijkbaar alleen beschikbaar voor de leveranciers / installateur. Ik ben slechts een hobbyist ;)

13
Inbraakbeveiliging / Re: Reader ats1116
« Gepost op: donderdag 13 april 2017, 22:31 »
Na lange tijd weer eens tijd om verder te gaan met 't alarm :-[

Ik kan via Gi1 alarm aan en uitzetten via standaard account. Via gi2 kan ik met dezelfde code wel het alarm aanzetten maar niet uitschakelen. Geeft dan aan, toegang is geweigerd.

Ik heb vervolgens op beide units de optie download naar remote unit gebruikt maar geeft geen verschil.

Zie ik wellicht een optie over 't hoofd?

14
Inbraakbeveiliging / Re: Reader ats1116
« Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 22:48 »
Dank!

Heb even gezocht in handleiding naar deze setting en inderdaad, stond op secured! Aangepast en nu piept hij wel bij het aanbieden van tag!

Van de week eens verdiepen in alarmgroepen etc en vervolgens users aanmaken.

15
Inbraakbeveiliging / Re: Reader ats1116
« Gepost op: dinsdag 14 februari 2017, 21:42 »
Reageert inderdaad nergens op. Ik zie geen leds oplichten en hoor geen piepjes. Bij Gi1 wel.

Pagina's: [1] 2