Hertek schrijft 1mm2 voor als minimale dikte van de aarders
Nu heb ik de vraag of iemand ervaring heeft met uitvoeren in 0,8mm2
Namelijk bestaand gebouw waar de bekabeling is uitgevoerd in 0,8 tussen
De centrales afstand tussen centrales is +/- 60meter
-
Lekker doen, zal echt geen probleem opleveren op zo'n relatieve korte afstand.
-
Helemaal eens met Atomic!
We hebben regelmatig deze bekabeling uitgevoerd met 0,8 mm2 en ook nog wel met langere afstanden dan 60 meter ertussen en nog nooit problemen mee gehad 8)
-
Werkt gewoon zelfs zonder afscherming werkt het gewoon
-
niet mee eens
volgens de nen norm moeten de voorschriften voor doorsneden van communicatiekabels van de leverancier aangehouden worden ook in 60 mtr kunnen bv 50 slowhoops het gaat om de stroomopname in de lus ,en is dus afhankelijk van de verhouding en hoeveelheid elementen in de lus.
Bij niet goed functioneren en aanwijsbare kabel doorsnede fout zegt de leverancier aju paraplu en kunnen nieuwe kabels gelegd worden.
ik ga niet betalen ha ha ha.
groet omekees
-
niet mee eens
volgens de nen norm moeten de voorschriften voor doorsneden van communicatiekabels van de leverancier aangehouden worden ook in 60 mtr kunnen bv 50 slowhoops het gaat om de stroomopname in de lus ,en is dus afhankelijk van de verhouding en hoeveelheid elementen in de lus.
Bij niet goed functioneren en aanwijsbare kabel doorsnede fout zegt de leverancier aju paraplu en kunnen nieuwe kabels gelegd worden.
ik ga niet betalen ha ha ha.
groet omekees
Volgens mij heeft hij het over het Penta Net en niet de lus, maar heb toch maar even een lus berekening gedaan.
Even de Apollo lus tool gepakt met een 0,8mm kabel (0,5mm2)
lengte lus 120mtr
afstand 1e melder 20mtr
50 SW wandmontage
50 SW soundsokkel
Komt er gewoon doorheen
Conclusie gewoon de tool gebruiken en je ziet wat je kunt..........
-
Eens met Atomic!
Het ging over de bekabeling van het netwerk (penta net) en niet over de bekabeling van de lus zoals Omekees dacht.
Verder is het zo dat Hertek voor de lus bekabeling 2x1mm2 voorschrijft maar zoals Atomic al aangaf is er niks mis met even een kabelberekening te doen.
(Vooral bij vervanging van een oude installatie waar bijv. al 0,8mm2 bekabeling ligt weet je meteen of je niet voor nare verassingen komt te staan)
-
Hoi Lexie,
het maakt opzich niet uit, tevens is het een richtlijn wat vanuit Hertek komt dit wordt wel aangeraden vanuit de NEN maar is nog steeds geen wet.
-
ik heb een penta net gemaakt in een tunnel over een lengte van meer dan 500 mtr tussen de 2 centrales met 2x 0.8 zelfs zonder aarde want ze hadden de foute kabel besteld >:( , maar dat werkt nog steeds prima.
Maar als je de keuze hebt altijd de voorgeschreven kabel gebruiken natuurlijk dan kunnen ze je niets verwijten bij eventuele storingen later.