Auteur Topic: Sneltoets ATS Advanced -> uitgang  (gelezen 2389 keer)

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Sneltoets ATS Advanced -> uitgang
« Gepost op: zondag 24 november 2019, 16:13 »
Hoi,

Ik ga mijn ATS Classic buitenkegelen en vervangen door een ATS3500A-IP met Ultrasync.

Kan ik via een sneltoets/functietoets een uitgang sturen?

Ik zou graag mijn poort en dakgootverlichting kunnen doen. Het is te lang geleden dat ik ermee gewerkt heb en na een uurtje of 2 testen lukt alleen de app sturing maar niet via een sneltoets.

Alvast bedankt heren!

Groetjes,

Bossi

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sneltoets ATS Advanced -> uitgang
« Reactie #1 Gepost op: zondag 24 november 2019, 19:33 »
Volgens mij moet je eerst een trigger verwijzen en niet direct een uitgang.

Bossi

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 23
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: Waasland Security
Re: Sneltoets ATS Advanced -> uitgang
« Reactie #2 Gepost op: zondag 24 november 2019, 20:47 »
Inderdaad,

Na lang zoeken heb ik het gevonden en zoals we gewoon zijn van UTC moet je alles dubbel programmeren.
Zowel in uw GI moet je een actie programmeren aan uw functietoets.
En je moet bij uw uitgangen gaan zeggen wat ze moeten doen, en je moet bij uw triggers gaan zeggen wat ze moeten doen.
Ook uw filters moeten geprogrammeerd worden.

Alsof alles nog niet voldoende was moet je een "exclusive or" gebruiken als je zowel via app als via sneltoets wil werken.

Dan is het bij Vanderbilt toch simpeler hoor :-)

Groetjes,