Auteur Topic: Compatibiliteit brandmeldinstallatie  (gelezen 5556 keer)

Klompenjan

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 12
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Compatibiliteit brandmeldinstallatie
« Gepost op: woensdag 27 mei 2015, 19:45 »
Mogen er op een gecertificeerde brandmeldinstallatie waar een inspectiecertificaat verplicht is nevenindicatoren van een ander merk worden toegepast dan de overige onderdelen van de installatie?
Dus bijvoorbeeld rookmelders type Honeywell en nevenindicatoren type Hertek.
De werking is wel gegarandeerd, hoe zit ik echter met mijn compatibiliteit van de installatie

Johan de Smit

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 259
  • Kennis delen - wereld verbeteren
    • Bekijk profiel
  • Functie: Specialist - LOL
Re: Compatibiliteit brandmeldinstallatie
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 27 mei 2015, 19:55 »
Het maakt in die situatie eigenlijk niet uit, zolang je ze in heel het pand dan toepast. Ze moeten namelijk eenduidig (lees: hetzelfde) zijn in heel je pand. Bron NEN2535 versie 2009 hoofdstuk 6.8

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Compatibiliteit brandmeldinstallatie
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 6 juni 2015, 18:12 »
Let op de oppervlakte van de nevenindicator moet min 2000 mm2 en wit zijn, en uiteraard rode indicatie aangeven.
gr

sqouzie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 477
    • Bekijk profiel
Re: Compatibiliteit brandmeldinstallatie
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 6 juni 2015, 19:49 »
Als je de brandweer heel goed weet te paaien mag het wit ook zwart zijn met het rode lampje. Ooit eens eens een discotheek gemaakt en de eigenaar vond die witte vlakke nie mooi. Hij heeft het kunnen regelen..😀

Johan de Smit

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 259
  • Kennis delen - wereld verbeteren
    • Bekijk profiel
  • Functie: Specialist - LOL
Re: Compatibiliteit brandmeldinstallatie
« Reactie #4 Gepost op: maandag 8 juni 2015, 21:02 »
Dat klopt, in principe zou je van alle normen in de NEN2535 kunnen afwijken zolang dat maar duidelijk beschreven is, en met toestemming van de eisende partij. Het voorbeeld wat je geeft vind ik heel mooi. Zelf heb ik recentelijk een afwijking qua kleur opgeleverd in een pand in rotterdam, de architect vond de standaard kleur (ral9001 oid) van de slowwhoops en melders niet mooi en wou ze in diverse grijstinten laten spuiten. Ook de handbrandmelders en nevenindicatoren, maar dat is afgeketst. Met de nevenindicatoren had ik in principe geen moeite gehad, maar het is een afwijking op de norm en ik heb bovenstaande argumenten toen gecommuniceerd. De melders (met opgedrukte text "DO NOT PAINT"  :P) zijn nu wel gespoten, dit is door een bedrijf gedaan dat de fabrieksgarantie overneemt en de melders heel goed demonteert voor het spuiten om detectievermogen te waarborgen.