Auteur Topic: Kabels tbv pir en magneetcontacten  (gelezen 12478 keer)

Groofer

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 36
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Gepost op: zondag 28 september 2014, 16:09 »
Hallo, in een ander topic heb ik gelezen dat je voor de rs485 datakabel het beste ftp kabel 0,5 mm kunt gebruiken.

Nu vraag ik me af met welke diameter kabel jullie magneetcontacten en pirren aansluiten.
Aangezien dit een analoog signaal is tov de datakabel mag deze zonder aardscherm gemonteerd worden?
Is een kabel met diameter 0,22mm over het algemeen voldoende voor korte afstanden?

De lengte kabel vanaf de centrale naar de individuele pirren en magneetcontacten is maximaal 18 meter.
De rs485 kabel is totaal 20 meter.

Bedankt voor de info.

Cardelli

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 14
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
    • Cardelli
  • Bedrijf: Cardelli
  • Functie: Eigenaar
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #1 Gepost op: zondag 28 september 2014, 17:50 »
Een 5 x 16 is voldoende  :P

Cardelli

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 14
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
    • Cardelli
  • Bedrijf: Cardelli
  • Functie: Eigenaar
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #2 Gepost op: zondag 28 september 2014, 17:51 »
0,22 is tot 200 meter ruim voldoende

Groofer

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 36
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #3 Gepost op: zondag 28 september 2014, 18:35 »
Oke, en moet dit een kabel zijn met afscherming?

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #4 Gepost op: maandag 29 september 2014, 10:11 »
Zeer verstandig, en dan ook de afscherming in de centrale aansluiten aan de aarde! (en ook de centrale geaard aansluiten ;))

gosert

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 30
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 1 oktober 2014, 17:59 »
voor alarmlussen gewoon kabel zonder afscherming gebruiken.
Ik ben gedurende mijn tijd als beveiligingsmonteur meer problemen door afscherming tegengekomen dan door het ontbreken daarvan.
Sterker nog ik heb maar één keer een probleem door het ontbreken gehad en dat was op de datakabel van een KP700 (Toegangscontrolesysteem).

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 1 oktober 2014, 19:21 »
Zoals je leest, lopen de ervaringen nogal uiteen.

Ik heb in 8 jaar tijd nog nooit problemen gehad met systemen waar de afscherming een probleem was.

gosert

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 30
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 1 oktober 2014, 19:42 »
@steef
Wat doet een alarmsysteem met een alarmlus.....weerstand/spanning meten.
Ik geloof niet dat het hebben van wel of geen afscherming daar veel invloed op uitoefent.

sqouzie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 477
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 1 oktober 2014, 22:53 »
@gosert: eindelijk een medestander hiero die mijn visie over afscherming deelt ;D

gosert

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 30
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 2 oktober 2014, 08:09 »
@sqouzie
graag gedaan, techniek is een mooi vak maar je hoeft het niet spannender te maken dan het is.

Johan de Smit

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 259
  • Kennis delen - wereld verbeteren
    • Bekijk profiel
  • Functie: Specialist - LOL
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 3 oktober 2014, 17:37 »
Jullie hebben gelijk, zonder afscherming werkt het allemaal ook prima. Maar ik ben gewend om hele nette systemen te maken, en het is nu eenmaal gebruikelijk. Als je echt goed oplet dat je geen lussen maakt maar echt de aardes alleen aansluit op de behuizing van je kast dan is dat in mijn ogen toch echt een stuk beter. Maar met al dat geknoei met stukjes krimpkous enzo wat ik vaak doe.... gaat eerlijk gezegd ook best veel tijd in zitten.

gosert

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 30
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #11 Gepost op: zondag 5 oktober 2014, 06:40 »
@Johan de Smit
het klopt dat het tegenwoordig steeds gebruikelijker is omdat de datasnelheid staads hoger word dus voor deze kabels is het aan te bevelen, voor wat betreft netheid is zonder afscherming netter af te werken.
Overigens was er een aantal jaar geleden zelfs een systeem van Ademco waar je juist geen afscherming mocht gebruiken i.v.m. storing op de data.

Johan de Smit

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 259
  • Kennis delen - wereld verbeteren
    • Bekijk profiel
  • Functie: Specialist - LOL
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #12 Gepost op: zondag 5 oktober 2014, 11:55 »
Aah Ademco, that takes me back.....

Maar netjes afwerken kan ook met kabel met afscherming, kost alleen wat materiaal en tijd.

Ik gebruik het liefste stukjes krimpkous van verschillende diktes. Dik genoeg om over je kabel heen te stoppen en dunner voor lasjes inclusief weerstanden. En hele dunne voor alleen aders of aardedraden of lasjes van 2 aders. Koop gewoon een 100 meter doos en zet in je wagen. Als je steeds alleen afknipt wat je echt gebruikt en niet steeds een meter afknipt (of erger probeert af te scheuren waardoor je vele centimeters verpest) en dan steeds de helft niet gebruiken en kwijtraken.

Ik knip steeds gelijk kleine stukjes af die ik nodig heb, dus 12 stukjes dikke krimpkous van 2 centimeter lang voor de kabels in de kast af te monteren en de 12 dunne stukjes van 15 centimeter voor de aardes.
Netjes kabels strippen en alle kabels nog niet vastmaken aan je behuizing, eerst de aadedraden verzamelen en twisten tot een stevig en recht geheel en de dunne krimpkous eroverheen schuiven, dan krimpen. Ik gebruik gewoon een aansteker en niet zoals geadviseerd word een heteluchtpistooltje maar dan moet je wel opletten dat je geen roet maakt of te lang met je vlam onder de krimpkous blijft waardoor het smelt. Maar oefening baard kunst en ik ben er aardig goed en snel in geworden al zeg ik het zelf. De schield knip ik na ongeveer 2 centimeter af en frommel het op tot een propje wat ervoor zorgt dat het stukje dikke krimpkous keurig op zijn plek blijft later. Er bestaat ook krimpkous met lijm aan de binnenkant maar die vind ik niet fijn werken en die is gelijk een stuk duurder. Het korte stukje krimpkous komt nu dus over de overgang van wel/geen buitenmantel te zitten. Strak boven deze krimpkous plaats ik het label (ik gebruik het liefst Scotchcode labels, kan je zelf vanalles opschrijven maar is wel erg duur).
Daarna pas met tyrips de kabel vastmaken aan de behuizing.

Ik heb in het woonhuis van mijn ouders ook krimpkous gebruikt in de bewegingsmelders.

Hier wat foto's:

gosert

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 30
    • Bekijk profiel
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #13 Gepost op: zondag 5 oktober 2014, 18:34 »
Haha, da's ongeveer zoals ik het vroeger ook deed alleen vonden de meeste opdrachtgevers dat niet leuk omdat het gewoon te veel tijd kostte en dus te duur was.

Johan de Smit

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 259
  • Kennis delen - wereld verbeteren
    • Bekijk profiel
  • Functie: Specialist - LOL
Re: Kabels tbv pir en magneetcontacten
« Reactie #14 Gepost op: zondag 5 oktober 2014, 18:43 »
Inderdaad. Zo netjes in een melder monteren is helaas bij mij ook meer uitzondering dan regel. Echter zo doe ik het in de systeemkast nog wel, en in een redelijk tempo. Een systeemkast gaat toch ook nog redelijk vaak open dus moet dat er netjes uit zien vind ik.