Inbraakbeveiliging / Re: Satel Integra - Sirene vertraging
« Gepost op: woensdag 22 april 2020, 22:28 »
Tijdsduur heb ik ondertussen gevonden. Ik gebruik het ‘detail’ scherm niet zo vaak  :-[ .

Blijft de vraag:

Hoe pas ik dit alleen toe op de “externe sirene”?

2
Inbraakbeveiliging / Satel Integra - Sirene vertraging
« Gepost op: woensdag 22 april 2020, 20:34 »
Beste forummers,

Ik loop tegen deze optie bij zones aan. Klant wil een uitgestelde externe sirene. De interne siren mag wel afgaan. Maar pas na x minuten mag de externe sirene pas aangaan.
Heb deze optie nog nooit gebruikt binnen Satel. Nu kan ik een vinkje aanzetten bij een zone.
Het word dan (volgens documentatie) vertraagd met een geprogrammeerde tijdsperiode.

Vragen:
1 Waar staat die geprogrameerde tijd? / Waar stel ik die in?
2. Hoe weet het systeem welke uitgang externe Sirene is?

Hoop dat jullie me verder kunnen helpen.

Dank
 

3
Inbraakbeveiliging / Re: Satel integra 64
« Gepost op: maandag 17 september 2018, 12:35 »
Ik loop tegen een uitdaging aan bij het instellen van blokken. Ik ben er van overtuigd dat het kan, maar ik denk waarschijnlijk te moeilijk.

Er zijn 3 blokken (nu, indien jullie andere ideeën hebben kan dat nog anders :-))

Blok 1 (omtrek) : Zitten alle ramen en deuren (alle magneetcontacten bedraad) (gaat om 22:00 automatisch aan)
Blok 2 (nacht): Zitten alle Pirs (bedraad) die 's nachts aan mogen (tesamen met blok 1).
Blok 3 (volledig): Zitten de rest van Pirs die wel aan mogen als huis verlaten is (maar dus niet s'nachts).

Nu loop ik tegen volgende uitdagingen aan:

1. In een ruimte zit een deur (blok 1) en 2 pirs (blok 2) en een bediendeel. Allen zijn IN/UITloop zones. Wanneer ze willen inschakelen wordt er altijd gevraagd om te overbruggen, omdat 1 van de pirs je signaleert. Je moet dus helemaal stil staan en wachten. Kan dit anders? Pir zones staan overigens als niet overbrugbaar aangegeven  en toch wordt het gevraagd?? Prioriteit staat ook uit bij de zones.


2. In diezelfde ruimte wordt de deur gebruikt als toegang.
    Die wordt bediend via een Satel emm proxlezer.  Deze lezer moet je aan een blok koppelen, echter kan
    dit maar aan 1 blok. De deur zelf is blok-1 , maar de pirs die je meteen signaleren bij binnenkomst zijn
    blok-2. Je kunt de paslezer niet instellen op 2 blokken? Hoe dit op te lossen.


3. Kan ik de externe sirene uitgang vertragen met 2 min bij alarm? Zodat eerst de interne gaat en pas 2
    min later de externe?

Hopelijk heb ik het duidelijk verwoord.
Dank alvast



4
Inbraakbeveiliging / Re: Bel knop Satel CZ-EMM4 proximity reader doormelden naar KNX
« Gepost op: maandag 17 september 2018, 11:53 »
Beste allen,

Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest, maar toch even een reactie zodat anderen er ook hun voordeel nog mee kunnen doen.
De oplossing was opm inderdaad de beldraad op een zone aan te sluiten. De common zit al op de INT-R, dus niet noodzakelijk. Vervolgens word die zone inderdaad hoog. Daar heb ik dan weer een uitgang aan verbondem.

Zone hoog is Uitgang 1
Zone laag is Uitgang 0

Daar kun je dan weer een knx adres mee aansturen.

Dank voor de input!

5
Inbraakbeveiliging / Bel knop Satel CZ-EMM4 proximity reader doormelden naar KNX
« Gepost op: maandag 12 maart 2018, 15:43 »
Beste experts,

Kan iemand mij helpen met het vraagstuk of het mogelijk is om de bel knop van de proximity reader van Satel door te melden naar KNX. De klant wil graag dat de normale huisbel dan gaat "rinkelen".
Een pir kan ik doorsturen om een lamp te sturen, maar iemand idee of en hoe dit mogelijk is?

Dank

6
Vraag het de professional / Re: Pir EV1012AM aritech aansluiten op looptest.
« Gepost op: maandag 1 december 2014, 19:50 »
Mag ik vragen hoe, ik heb soortgelijke vraag.
Waar sluit je looptest en dag/nacht op aan?

7
Inbraakbeveiliging / Re: EV1012AM
« Gepost op: maandag 1 december 2014, 19:45 »
Helemaal gelijk, dus inderdaad 4 naar zone en 6 naar common. Thanks!

Gaat dan de looptest naar S1 en de dag/nacht naar S2? Waarbij looptest de masking reset?

8
Inbraakbeveiliging / Re: ATS7310 + ATS7200
« Gepost op: zondag 30 november 2014, 20:55 »
Okee, ik lees namelijk wat problematiek met de ats7310 dus dacht wellicht maakt het uit.
Dan ga ik voor eerst de ats7310.

9
Inbraakbeveiliging / Re: EV1012AM
« Gepost op: zondag 30 november 2014, 20:53 »
Hi Steef,

Dank. Denk dat je gelijk hebt. Dat is tweede contact van alarm en tweede contact van tamper.
Welke contact is dag/nacht en welk looptest en waar moeten die
heen in de centrale?


10
Inbraakbeveiliging / ATS7310 + ATS7200
« Gepost op: zaterdag 29 november 2014, 20:49 »
Hoi allemaal,


Ik kom van de CD panelen, en weinig ervaringen met ATS.
Wat is beste methode om ATS7200 en ATS7310 op een ATS2000A-IP aan te sluiten?

Eerste de ATS7200 aan de com poort op 1 en vervolgens de ATS7310 via com1 op com 2 van de ATS7200?
Of andersom?

11
Inbraakbeveiliging / EV1012AM
« Gepost op: zaterdag 29 november 2014, 20:45 »
Beste allemaal,

Ik loop wat achter wat betreft pirren en ats panelen. Kom van de cd panelen.
Heb vraagje over het aansluiten van de EV1012AM.
Hoe zit het met deze pir (naast de 12v + en de -) met de alarm en tamper en de overige aansluitingen.

Is het nu aansluitpunt 3 en 6 of 4 en 6 ivm ingebouwde weerstanden? En wat kun je met de overige aansluitingen in deze pir?

Pagina's: [1]