Beveiligingstechniek => Vraag het de professional => Topic gestart door: ear op maandag 10 september 2018, 09:58
-
Ik wil een Eco1003 rookmelder aansluiten op een NX8SE inbraakcentrale met een sokkel Eco100B maar dit is mij totaal niet duidelijk hoe de aansluiting in de sokkel moet gebeuren.
Op de sokkel Eco100B heb ik namelijk 4 aansluitingen zitten namelijk contact 1-2-3 en 5.
Ik wil de brandmelder doormiddel van 2 draden aansluiten op de zone klem + com op de centrale.
Kan mij iemand helpen hoe de aansluiting in de sokkel Eco1000B moet voor de rookmelder Eco1003.
-
De inkomende - op klem 1
De doorgaande min op klem 2
De + komt op klem 5
Heb je nog een nevenindicator dan komt die op 1 en 3.
-
En hoe wordt jij dan geattendeerd op een brandalarm?
-
Hoi collega s
Ik heb inmiddels andere ECO1000BREL12NL voorde rookmelders aangeschaft en deze werken perfect op de NX-8SE centrale. Bedankt voor het meedenken
-
En je krijgt op je inbraakcentrale ook netjes een melding dat er een rook/brandalarm actief is, als een van de rookmelders alarm geeft, dit vraag ik omdat je het er over had om het 2 draads aan te sluiten.
-
Klop nu krijg ik netjes een alarmmelding op de centrale. Ik heb 4 draden gebruikt smoke + com en de zone en com.
Ik heb alleen nog op de nx-148 de rode led brand branden en deze is te resetten met *7 Maar kom weer terug. Brandmelders zones zijn ok alleen de led komt steeds op. Maar dit had ik al voordat ik alle zones op de centrale had aangesloten terwijl de zones met 3k3 afgesloten waren. Ik moet dit verder nog uitzoeken. Deze led brand al toen ik alleen de bediening nx148 had aangesloten. Misschien dat je hier iets van afweet