Auteur Topic: Schildetectie niveau 3 inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden  (gelezen 2575 keer)

gb1974

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Schildetectie niveau 3 inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden
« Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 12:26 »
Wat houdt inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden in bij schildetectie niveau 3?
Compleet aan de binnenzijde ruimtelijke detectie door bv. long beams en extra andere melders?
De nooduitgangen en alle overige deuren zijn nl. al van deurcontact en bewegingsmelder voorzien in mijn situatie. Maar dit dekt natuurlijk niet de vaste gevelelementen.

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 210
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: Schildetectie niveau 3 inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 23 mei 2018, 20:32 »
Schildetectie niveau 3: bij bedrijven met de omschrijving attractieve goederen in magazijn in bijlage 1 van
document D03/376 waar geen C/M maatregelen worden getroffen geldt als extra eis: detectie bij eerste
aanval op bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen, gevels, vloeren, daken en
scheidingsconstructies die direct toegang geven tot de opslagruimten met de attractieve goederen.
Voorbeelden van detectiemethoden: glasbreukdetectie / trillingsdetectie / video bewaking met motion
detectie / buitendetectie / inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden e.d.
Voor de projectering van schildetectie op gevels geldt de definitie: schildetectie met een bereik tot een
hoogte van 2,40 meter, de bereikbaarheid van vloeren omschrijft u in het PvE en hangt af of deze
vloeren van onderaf toegankelijk zijn of het een aanvalszijde is. De schildetectie op daken wordt bepaald
door de mate waarin door opklimmen het dak bereikbaar is.
Het dak moet dan vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein bereikbaar zijn (maat van
opklimbaarheid is 3,50 meter) of via doorklimmen vanaf een hoger gelegen bereikbaar werkvlak (2,40
meter) of door middel van duidelijke opklimmogelijkheden zoals schuttingen e.d

https://www.kiwafss.nl/uploadedFiles/FSS/VRKI%20Definities%20Beveiligingsmaatregelen%20versie%201.2.pdf

google is your frend