Beveiligingsforum

Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: Simpson op woensdag 10 oktober 2018, 21:54

Titel: Jumpers op Galaxy RIO
Bericht door: Simpson op woensdag 10 oktober 2018, 21:54
Heren collega's

Ik heb een aantal RIO printen geleverd gekregen waarbij
de beide jumpers (slave en EE) niet aanwezig waren. Je
krijgt dan hele vreemde gedragingen en het heeft mij een
flinke tijd gekost om te ontdekken waar het probleem zat.

Mede omdat deze jumpers af fabriek altijd gesloten zijn
denk je hier niet meteen aan. Doe er uw voordeel mee.

Groet, Bart.
Titel: Re: Jumpers op Galaxy RIO
Bericht door: Sjakie op woensdag 10 oktober 2018, 22:12


Je krijgt dan hele vreemde gedragingen

Kan je wat specifieker zijn, wat heb je ervaren...

Titel: Re: Jumpers op Galaxy RIO
Bericht door: Simpson op donderdag 11 oktober 2018, 21:26
Bijvoorbeeld : in menu 21 geven zones aan dat ze gesloten zijn terwijl ze geopend zijn. Het bijzondere is dat er dan wel 2000 ohm wordt aangegeven.

Verder doen de vier uitgangen op de RIO niet wat ze zouden moeten doen.

Gr. Bart.