Ik heb een aritech ATS1000 met daarop aangesloten 3 brandmelders, aritech db721 op een voet db702.
Op pen1 12V pen3 0V
Op pen5 signaal en een r 4k7 naar pen6 waarop de andere signaaldraad zit.
Als ik nu met de rook vervangerspuitbus van abus spuit om te testen, dan reageert de melder niet.
Ze doen het alle drie niet ?
Wie heeft een tip ?
Ik woon in Best

gieter

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 192
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #1 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 17:32 »
Heb je ook echt spanning gemeten?


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #2 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 17:33 »
Je zegt hij reageert niet, ook de rookmelder zelf niet of alleen de inbraak centrale?
Gaan de rode lampjes wel aan op de rookmelder?
Kun je een schema maken moet hoe die is aangesloten en aangeven hoe je de ingang geprogrameerd hebt?
Al geloof ik niet dat de type melder de juiste is, iets met een R

meldkamersiacom

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 34
    • Bekijk profiel
    • www.siacom.nl
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #3 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 18:58 »
Is het een RTA soms daar zit een thermo element in

Verstuurd vanaf mijn GT-I9515 met Tapatalk


frans vrijdag

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 52
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #4 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 19:13 »
Ja, Gieter spanning gemeten tot op de melder op pen 1 en 3 staat 13,4 volt
Hij is naar mijn weten juist geprogrameerd, maar daar zit het probleem niet, de rode LED op de melder gaat niet eens aan. Dus de melder spreekt niet aan.
Het type van mijn melder is aritech DP721RT optical smoke/ heat  multi detector.
Deze melders hangen bij mijn zoon, ikzelf heb een ander type en die reageren meteen op de test spray.
« Laatst bewerkt op: maandag 8 februari 2016, 19:16 door frans vrijdag »
Ik woon in Best

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #5 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 19:23 »
Grote kans dat je deze niet met test gas kunt testen, volgens mij moet deze en warmte en rook zien, maar pin me er niet aan vast.
Deze melders zijn dan ook meer ontworpen om valsalarm te voorkomen, denk aan de keuken met stoom, deze zijn niet bedacht om op de normale plekken op te hangen zoals de gang, overloop en dergelijke.
« Laatst bewerkt op: maandag 8 februari 2016, 19:25 door Dré »

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #6 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 19:23 »
Wat ik denk is dat je hem eerst ff warm moet stoken met een föhn en daarna meteen testgas erin.
Multisensor melders hebben of erg veel gas nodig of beetje warmte met normaal rook.

frans vrijdag

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 52
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #7 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 19:45 »
Er zijn profesioneke testers die volgens mij ook warmte afgeven. Ik ga morgen experimenteren door wat te föhnen en gas er tegen te spuiten. Ik laat mijn bevindingen nog weten, tot morgen.
Ik woon in Best

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #8 Gepost op: maandag 8 februari 2016, 19:59 »
Er zijn profesioneke testers die volgens mij ook warmte afgeven. Ik ga morgen experimenteren door wat te föhnen en gas er tegen te spuiten. Ik laat mijn bevindingen nog weten, tot morgen.
Inderdaad die is er, de testifire.

Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 9 februari 2016, 17:11 »
Het type van mijn melder is aritech DP721RT optical smoke/ heat  multi detector.

Zou handig zijn als dit gelijk in het eerste bericht stond.

Een RT is met alleen testgas zeer lastig, zo bijna niet in alarm te brengen. Zorg er inderdaad voor dat je ook wat warmte genereert, dan gaat het wel lukken...

jan035

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 7
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 9 februari 2016, 19:22 »
de dp721 mag je niet met gas testen volgens de handleiding moet dit met een magneet op de plek die op de melder vermeld staat.

succes jan

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 9 februari 2016, 22:35 »
de dp721 mag je niet met gas testen volgens de handleiding moet dit met een magneet op de plek die op de melder vermeld staat.

succes jan
Gewaagde uitspraak, wat je doet met het magneet is het reed contact open trekken, maar geeft dat aan of het optisch element in de rookkamer correct functioneert?
Ik heb het praktijk antwoord voor je............nee. Ooit een collega gehad die dus met de magneet de test deed, jammer dat een andere collega toch maar het test gas pakte en zo meerdere melders had welke dus niet correct functioneerde.
Waarom de leverancier geen test gas adviseert, waarschijnlijk omdat het een residu achterlaat in de kamer waardoor de melder na jaren minder goed detecteert, maar ja daar hebben we de andere led voor welke aangeeft dat er vervuiling is opgetreden.

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 9 februari 2016, 22:44 »
mee eens Atomic, ik geloof zn hulpmiddel voor testen ook niet echt, ik test ook veel liever met testgas dan een magneetje wat niet de werking van de rookmelder test maar de werking van de schakeling, stel je voor dat je alleen maar met een magneetje test en er breekt brand uit en de rookmelder(s) functioneren niet.
Dan heb je dus eigenlijk een scheinveiligheid, net zoals sommige CO2 melders, waarvan ze dus niet willen bekend maken welke nu wel en niet functioneren. (diverse bedrijven, getest door voor Kassa).
« Laatst bewerkt op: dinsdag 9 februari 2016, 22:46 door Dré »

frans vrijdag

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 52
    • Bekijk profiel
Re: Db702 db721 reageert niet
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 10 februari 2016, 00:50 »
Beetje warmte toegevoegd met test gas, en ja hoor in alarm.
Ik woon in Best