Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Wim63

Pagina's: 1 [2] 3 4 5
16
Vraag het de professional / Re: Databus hoorbaar op de spekaer, Alphatronics NG
« Gepost op: zondag 21 november 2021, 15:23 »
Maar een I/O module heeft toch een eigen voeding? Die hoeft niet de spanning uit de DLM te krijgen. Zoek eerst maar uit of het geluid uit de I/O module of uit de DLM komt. Dus slecht één module op de bus.

Wordt die busbekabeling ook nog voor andere doeleinden gebruikt? Kan dan ook overspraak geven op de bus.

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk


17
Vraag het de professional / Re: Databus hoorbaar op de spekaer, Alphatronics NG
« Gepost op: zondag 21 november 2021, 14:37 »
Ik zou die DLM100 eerst maar eens afkoppelen en dan horen of het nog steeds kraakt. En anders die DLM100 in de woning plaatsen. Voor een GSMmodule maakt het niet zoveel uit waar die zit.

Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk


18
Inbraakbeveiliging / Re: Frontshell software voor galaxy
« Gepost op: maandag 18 oktober 2021, 11:14 »
Nee, dat kan ik niet, want je laat geen mailadres zien.

19
Inbraakbeveiliging / Re: Aritech ATS4000
« Gepost op: dinsdag 14 september 2021, 20:29 »
Of gewoon even de installateurscode en managercode resetten met de TST1 link. Dan ben je ook klaar

Verstuurd vanaf mijn wisky8176_tb_n met Tapatalk


20
Inbraakbeveiliging / Re: Frontshell software voor galaxy
« Gepost op: woensdag 8 september 2021, 23:41 »
Ik heb je de laatste patch 3.54 gestuurd via Wetransfer. Deze werkt op Windows10.
tevens de manual.

21
Inbraakbeveiliging / Re: Honeywell Galaxy G2 upgraden, investering nog waard?
« Gepost op: dinsdag 10 augustus 2021, 20:55 »
Die IP module past ook op de G2 en dan kun je ook met dezelfde app werken. ben je voor €300 klaar.

22
Vraag het de professional / Re: Sjablonen/Stempels
« Gepost op: zaterdag 12 juni 2021, 13:29 »
Ik doe het eigenlijk nooit met de hand, ja een kladje misschien. Maar daarna maak ik altijd een tekening in Visio. is van Microsoft Office.
Kan ik het later ook gemakkelijk reviseren.

23
Inbraakbeveiliging / Re: 485Bus Galaxy dimension over IP
« Gepost op: donderdag 22 april 2021, 09:18 »
Nog een puntje van aandacht: wanneer er een beveiligingscertificaat is afgegeven op deze installatie, mogen er alleen goedgekeurde componenten worden gebruikt. Volgens mij voldoet deze converter daar niet aan.
De toegepaste componenten moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Europese normen: NEN-EN 50131-
1:2006/A1:2009 & NEN-EN 50136-1:2012.
In het geval dat er in Nederland geen componenten beschikbaar zijn die voldoen aan de security grade voor
het betreffende niveau, mag gebruik worden gemaakt van componenten met een lagere security grade.
Wanneer ook die ontbreken moet u zelf, op basis van goed vakmanschap, bepalen of het product voldoet
aan de duurzaamheid en functionele eisen die u hieraan stelt. Vermeldt afwijkingen op dit onderdeel in het
intakedocument, eventuele PvE en het beveiligingsplan.

24
Inbraakbeveiliging / Re: 485Bus Galaxy dimension over IP
« Gepost op: donderdag 22 april 2021, 09:09 »
Ik heb er geen ervaring mee, maar ik zou de Waveshare eens proberen. https://www.sossolutions.nl/rs485-to-ethernet-converter-for-eu
Denk er wel om dat de bus van een Galaxy aan beide einden van de RS485-bus wordt afgesloten met een 680ohm eindweerstand. Op de tweede lokatie (powerrio's) ook weer. Dus in totaal 4x eindweerstand.

25
Als je de module heb toegevoegd en tegen het password aan loopt... even in de module de B van de data los maken en verbinding maken als je binnen bent B weer aansluiten en succes

Thanks,
Ik neem aan dat je de RS232 module bedoeld?

26
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Flex3 inleren melders in RF-portal lukt niet
« Gepost op: zaterdag 13 maart 2021, 16:54 »

Tweede vraag:
Wanneer het inleren van een PIR is mislukt zou je de +/- polen met elkaar moeten verbinden om te resetten. Dit is me niet geheel duidelijk hoe ze dit bedoelen. Zijn dit de polen van de batterij zodat er kortsluiting ontstaat (wat me niet duidelijk is wat daar het effect van zou zijn), of de +/- van de melder nadat de batterij eruit is (Maar da’s toch gek als er geen spanning meer op staat?).

Wat je moet kortsluiten zijn de + en de - van de melder omdat er nog wat restspanning in een condensator kan zitten.

27
Upload maken van paneel, paneel default maken en alles behalve de codes terug sturen.

Paneel moet wel even zonder spanning en het kan idd zijn dat het backup batt leeg dan is je paneel ook leeg.

Galaxy password is wel te omzeilen mocht je paneel niet leeg zijn.

Hoe omzeil ik dan een Galaxy password?

28
Die zone 1 kortsluiten werkt alleen bij de Galaxy G2 en de Galaxy16. Niet bij de Galaxy Dimension en ook niet bij de Galaxy XL. Je kunt nog wel proberen om met de RSS verbinding te zoeken. Deze vraagt niet om de installateurscode maar wel om het Galaxy password.

29
Inbraakbeveiliging / Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Gepost op: zondag 14 februari 2021, 17:39 »
De piningangen sluit ik aan nc naar de min en programmeer deze als sms .
Echter sommige ingangen reageren contra

Wel even ontopic blijven, Topic gaat over EN54 doormelding, niet over SMS

30
Inbraakbeveiliging / Re: keyfob RF354W8 aanmelden op RX16w8 cs275
« Gepost op: maandag 1 februari 2021, 19:13 »
Deze info van Aritech kwam uit 2005. Ik geloof niet dat ze nog support leveren aan oude meuk. Misschien dat er hier op het forum nog iemand een upgradekit heeft?

Pagina's: 1 [2] 3 4 5