Auteur Topic: probleem met inschakelen.  (gelezen 27037 keer)

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #45 Gepost op: donderdag 30 juni 2016, 19:32 »
Heb alle uitgangen van de sirenes en sabotage daar van met een weerstandje aangesloten maar geeft nog steeds aan sabotage behuizing denk dat de veer kapot is want hij klikt wel als ik hem dichtdraai

Groet thijs

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #46 Gepost op: donderdag 30 juni 2016, 19:35 »
Heb je de sirene aangesloten op sabotage of heb je de sabotage van de sirene aangesloten op de sabotage ingang van de sirene dus dat zit.goed

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #47 Gepost op: donderdag 30 juni 2016, 19:37 »
Heb je de sirene aangesloten op sabotage of heb je de sabotage van de sirene aangesloten op de sabotage van de centrale?



Ja dadelijk krijgen we vast nog programmeren.

Tja ik vraag het alleen of iemand wou helpen ik heb er zelf geen evarijg mee nooit mee gewerkt vragen kam altijd he

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #48 Gepost op: donderdag 30 juni 2016, 23:06 »
Alleen hij geeft nog steeds aan sabotage behuizing terwijl ik de sabotage aansluitingen van de sirene heb door verbonden. Denk zelf dat de veer kapot is ik ga hem morgen even meten wat die aangeeft.En weet iemand waar ik zo,n sabotage veer kan bestellen? En het progameerwerk lukt zelf goed heb een uitgebreide handleiding daarvoor.

Monteur

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 33
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #49 Gepost op: donderdag 30 juni 2016, 23:17 »
Alleen hij geeft nog steeds aan sabotage behuizing terwijl ik de sabotage aansluitingen van de sirene heb door verbonden. Denk zelf dat de veer kapot is ik ga hem morgen even meten wat die aangeeft.En weet iemand waar ik zo,n sabotage veer kan bestellen? En het progameerwerk lukt zelf goed heb een uitgebreide handleiding daarvoor.

Je hebt beslist iets verkeerd aangesloten m.b.t. de sabotage-lus.
Stuur me eens een foto van de binnenzijde van de deksel vd centrale.
Als het goed is staat daar een schema in.

Die veer zal niet kapot zijn, zeker als je een klik hoort.

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #50 Gepost op: donderdag 30 juni 2016, 23:23 »
Je hebt beslist iets verkeerd aangesloten m.b.t. de sabotage-lus.
Stuur me eens een foto van de binnenzijde van de dekse

centrale.
Als het goed is staat daar een schema in.

Die veer zal niet kapot zijn, zeker als je een klik hoort.



Kan nu geen foto maken het type van de centrale is cd 34 van aritech als het goed is. Schema zit er idd in jep. Het is al wel een oud beestje volgens mij dacht uit 99 , 2000
« Laatst bewerkt op: donderdag 30 juni 2016, 23:28 door Thijs »

Monteur

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 33
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #51 Gepost op: vrijdag 1 juli 2016, 23:19 »



Kan nu geen foto maken het type van de centrale is cd 34 van aritech als het goed is. Schema zit er idd in jep. Het is al wel een oud beestje volgens mij dacht uit 99 , 2000

Doet tie ut?

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #52 Gepost op: zaterdag 2 juli 2016, 02:04 »
Doet tie ut?

Bijna vd week komt even een kennis van me die sabotage van de ventte nakijken etc.. die weet het denk ik wel. Hij is elektro/alarm monteur

Thijs

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 27
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: probleem met inschakelen.
« Reactie #53 Gepost op: maandag 4 juli 2016, 18:12 »
Zojuist gevraagd aan een beveiligings bedrijf ik bleek een sabotage ingang van de sirene die niet goed aangesloten was nu juist gedaan en werkt perfect! Bedankt allen!

groeten thijs :)