Dat gaat niet goed komen met zon auto accu erin....
Wat je moet doen is het volgende: je pakt het stroomverbruik van de pirren, kiezer, bedienpanelen etc bij elkaar.
ZONDER DE ALARMGEVERS: sirene's flitsers en zo.
Stel hun gezamelijk verbruik is 400 mA
Dan pak je (altijd rekend in ampère) 12 uur x 0,4 ampere = 4,8 Ah
Dan pak je het totale stroom verbruik van je signaalgevers. Bijv: 150 mA in totaal in alarm, met minimaal 1 uur gangreserve
Is dan: 0,15 x 1= 0,15 Ah
Dit bij elkaar opgeteteld is dus= 4.95 Ah.
Maar we zijn er nog niet, de accu gaat in conditie achteruit naar verloop van tijd, dus wat ik dan altijd doe is een
Verouderingsfactor meetellen.
In dit geval : 4.95 x 1,25 = 6.18 Ah...
Let wel: bij risicoklasse 4 bij woningen en bij E3 bij bedrijven is de gangreserve zelfs 30 uur....