Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Gepost op: zondag 2 maart 2014, 21:14 »
Ik ben benieuwd maar het gebruik van jullie ups'en, die door kunnen geven dat de spanning  laag is of uitval is?
 Voor de doormeldingen over bijvoorbeeld ip verbindingen.

In mijn geval, ik heb een uitgebreide zeer luxe woning met een alles in 1 ziggo abonnement.

Er is nog geen certificaat gevraagd of aangevraagd. Maar ik wil de installatie volledig volgens een bijvoorbeeld borg regeling installeren. Voor het geval dat er ineens een certificaat op moet.

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #1 Gepost op: zondag 2 maart 2014, 22:19 »
Ups op zelfde groep plaatsen als ccs en meestal geeft de ups akoustisch signaal bij spannings uitval of andere storingen aan de ups.
Mooiste is een UPS met storings contact welke je weer op de ccs kunt aansluiten.
Maar ja VOIP blijft toch lastig vooral met netwerk onderhoud snachts, de analoge lijn van kpn blijft toch het beste.

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #2 Gepost op: maandag 3 maart 2014, 06:26 »
Deze is nog niet eens aanwezig In het pand. Zal dit niet een beetje achterhaalt zijn? Alles wordt digitaal.

En inderdaad, een ups met storingsmelding us het mooiste. Al eens gebruikt? Zo ja welke? Weet je een type?

sqouzie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 477
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #3 Gepost op: maandag 3 maart 2014, 10:09 »
Als je de installatie wil certificeren dan is een ups sowieso geen optie. Dan zul je al naar een analoge lijn of een ip verbinding met gprs back up moeten gaan.

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #4 Gepost op: maandag 3 maart 2014, 12:50 »
Dan is het toch noodzakelijk om de ip verbinding op de ups te zetten? Ook al heb je dan een ander back-up medium.

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #5 Gepost op: maandag 3 maart 2014, 20:47 »
Dan is het toch noodzakelijk om de ip verbinding op de ups te zetten? Ook al heb je dan een ander back-up medium.

De PAC krijgt een pollingsuitval van de IP verbinding en een IP storing welke wordt doorgemeld via de GPRS verbinding.
Kortom de PAC zal gaan bellen....

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 7 maart 2014, 20:41 »
Een veel gebruikt merk UPS is APC deze hebben ook een netwerkaansluiting maar dit is toch ook vrij prijzig toch al gauw € 400,00 ik heb hy security objecten beveiligd men gebruikte altijd ip kiezer met gprs ondersteuning bv TDA920.
Als het zo is dat je gprs signaal te laag is (onder 35 %)is je verbinding niet verzekerd en moet je naar een ups maar deze houd je modem ongeveer 7 uur in bedrijf (dit kun je in de teststand op de ups uitlezen) dan is het einde.

ElmarT

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 107
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 7 maart 2014, 21:34 »
Citaat
moet je naar een ups maar deze houd je modem ongeveer 7 uur in bedrijf
Voor rond de 400 euro heb je toch al snel een APC 1500VA Smart UPS. Daarmee moet je een routertje toch wel wat meer als 7 uur bij kunnen houden.

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #8 Gepost op: zondag 9 maart 2014, 15:37 »
in dit geval ging het om wat grotere modems die ook tegelijk betalingsdata doorgeeft ,het PAC ziet natuurlijk meteen dat de Polling is weggevallen 90 sec.het viel mij ook wat tegen ,maar de ups meet de stroom en de spanning en de zwaarte van de accu`s resultaat is tijd.

ElmarT

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 107
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #9 Gepost op: zondag 9 maart 2014, 21:27 »
Van het weekend deze getest.

Houd een complete server omgeving (5 servers / storage / switches / routers / telefooncentrale / omroep installatie / ..) met gemak ongeveer 9 uur bij  :)

Maar even zonder gekheid, na een uurtje of 4 zijn toch ook de noodstroom accu's van de centrale behoorlijk leeg ?

Groet,

Elmar

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #10 Gepost op: zondag 9 maart 2014, 21:35 »
Maar even zonder gekheid, na een uurtje of 4 zijn toch ook de noodstroom accu's van de centrale behoorlijk leeg ?
Groet,

Elmar
Dat hoop ik niet dan heb je toch iets niet goed gedaan. Na stroom uit val moet hij toch wel wat meer uurtjes kunnen volhouden.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #11 Gepost op: maandag 10 maart 2014, 23:41 »
Even de voorschriften
5.2.3 Capaciteit noodstroomvoorziening
De noodstroomvoorziening heeft voldoende capaciteit om alle alarmapparatuur volledig ingeschakeld en functionerend gedurende minimaal 12 uur in bedrijf te houden (noot 5.2.3).
Noot 5.2.3 Volledig is: alle alarmapparatuur, ook sirene(s), flitslamp en modem, voor de tijdsduur dat zij functioneert.

In de tussentijd bij spanningsuitval binnen 30 min na uitval een melding naar de meldkamer en bij lege accu ook een specifieke lage accu spanningsmelding naar de meldkamer

5.2.7 Accu capaciteit
De capaciteit van de secundaire stroomvoorziening (accu) dient het alarmsysteem gedurende 12 uur in bedrijf te kunnen houden. Bij niveau E3 is de gangreserve 30 uur, conform artikel 9 uit de NEN-EN 50131-1

Dus als je nieuwe accu's het met 4 uurtjes al begeven dan is er wel een heel erg grote rekenfout gemaakt want over 3 jaar met een accucapaciteit wat dan nog maar de helft van de nieuwe capaciteit is moet hij het ook nog 12 uur volhouden. (of tussentijds regelmatig accu's vervangen, maar of de klant daar zo blij mee is?)

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 11 maart 2014, 06:09 »
Dankje Gerrit.
Hier leren we van..  ;)

Ik heb een berekening gemaakt bij de Haan Adviseur op de website. Hier is een mooie rekenmodule te vinden als je een account hebt bij hem.

Ik probeer vanmiddag eens mijn berekening te posten om te laten zien hoe het er uit ziet en of het goed is gedaan..

Gr Nigel

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 11 maart 2014, 18:08 »
Ik zou ze de kost niet willen geven die nog nooit een berekening hebben gemaakt en al helemaal geen rekening hebben gehouden met de veroudering van accu's maar waar gewoon 8 oplaadbare penlites in een paneel worden geduwd en dat is dan je noodstroomvoorziening.
Of waar één 7Ah accu als back-up dient voor een systeem met 24 groepen, 3 bediendelen, draadloze unit, 2 sirenes en flitser.

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Welke ups gebruiken jullie voor een installatie.
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 11 maart 2014, 22:02 »
Ik heb geen idee, hoe  ik hier een bestand of foto op dit forum gepost krijg, dus vandaar dat ik hem uitschrijf:

CCS 1st 170mah
bediendelen 4st 260mah
Detectoren 14st 210mah
optisch alarm 1st 85mah
akoestisch alarm 4st 120

Berekende capaciteit, met 5% extra capaciteit: 52,505 ah.