Auteur Topic: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat  (gelezen 9162 keer)

alcatel

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 2
    • Bekijk profiel
Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Gepost op: zaterdag 24 september 2011, 17:52 »
Hoi.

Ik heb een woonst gekocht en hier is een Aritech CD44  aanwezig.

ik heb deze gereset en opnieuw opgestart.
Nu krijg ik op het scherm altijd de melding \'zekering\' \'zek1./bat\'

De batterij is correct aangesloten en de zekeringen geven allemaal door (getest via meter)
Ook meet ik spanning over deze zekeringen.

Als iemand mij hier mee kan helpen ?

Groeten.

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 468
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 24 september 2011, 20:04 »
1) is de accu nog goed? na ongeveer 5 jaar kan ie kapot/versleten zijn.

2) wanneer je 13 volt over de zekering meet is ie kapot.

3) soms zitten de klemmetjes van de zekering wat los. een beetje bij elkaar knijpen helpt.

Veel meer kan het eigenlijk niet zijn.
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.

alcatel

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 2
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 24 september 2011, 21:40 »
Hoi.

Ik heb net een nieuwe accu gestoken,mss dat een klemmetje slecht contact geeft dat kan ik wel na kijken.

als ik over de 1e zekering meet meet ik 13,5 V,dit is dus te veel ?

Alvast bedankt voor je snelle reactie!

Ook geven mijn Detectors (DD105) bij \'open zone\'s\' constant aan dat ze open zijn,terwijl er geen beweging is.

Deze zijn als volgt aan gesloten.

1 -> 0
2 - > 12v
3 -> 1e contact 4K7 -> 4 -> 4k7 ->6
7 -> 2e contact.

in centrale voed ik ze dan met de voeding en sluit ik ze aan op een zone.

katwezel

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 20
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 24 september 2011, 22:01 »
heb geen grote ervaring met de cd44 , maar ik dacht dat als de batterij en zekering in orde zijn je de melding enkel kunt doen verdwijnen met de installateurscode
grts.
katwezel

ElmarT

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 107
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #4 Gepost op: zondag 25 september 2011, 21:57 »
Als je over een zekering een spanning meet is deze kapot, dus vervangen !

Wanneer je met een multimeter over de twee uiteindes van een zekering meet (met de instelling spanning) dan meet je bij een goede zekering vrijwel niets. Meet je een spanning, in jou geval 13,5V dan is de zekering onderbroken en dus kapot.
Waarschijnlijk per ongeluk sluiting gemaakt bij het wissellen van de accu.

Groeten,

Elmar

refe

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 5
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #5 Gepost op: maandag 26 september 2011, 09:14 »
Beste,
ik ben niet akkoord, als je met je multimeter de - op de - van de aangesloten batterij zet een met de + van de multimeter over de twee uiteindes van de zekering meet 13.5v is je zekering goed indien je niks meet moet je zekering vervangen.
probeer met je installateur code de fout reseten
mvg

ElmarT

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 107
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #6 Gepost op: maandag 26 september 2011, 16:03 »
[/quote]
Citaat van: \"als ik over de 1e zekering meet meet ik 13,5 V,dit is dus te veel ?\"


Als ik de bovenstaande regel lees staat er dat hij direct over de zekering meet. Een zekering is niet meer als een stukje draad, als deze heel is zal je een minimale spanning meten (met de meeste huis tuin en keuken multimeters helemaal niets).
Je kunt alleen een spanning meten over een weerstand en de weerstand van een goede zekering is bijna 0. Zodra de zekering door sluiting is beschadigd zal de draad doorbranden en is de weerstand oneindig en dus kan je dan een spanning over de zekering meten.

Citaat van: \"ik ben niet akkoord, als je met je multimeter de - op de - van de aangesloten batterij zet een met de + van de multimeter over de twee uiteindes van de zekering meet 13.5v is je zekering goed indien je niks meet moet je zekering vervangen.\"


Je meet dan op de accu aansluiting, als je zekering goed is zal je daar inderdaad 13 Volt zien staan.

Groeten,

Elmar

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 468
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #7 Gepost op: maandag 26 september 2011, 20:41 »
Les 1? draadje kapot niet goed, draadje heel wel goed?! We zijn lekker bezig vanavond!

staat er spanning op de detectoren? als dat niet zo is, zullen ze een open zone geven. Hier doet je installateurscode niets aan. kijk bij menu 1-3 toon open zones.

Er kan in dit verhaal echt niet veel mis gaan. Ga rustig kijken, en los het probleem op.
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 468
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #8 Gepost op: maandag 26 september 2011, 20:42 »
Oja, en elmarT heeft gelijk. als je direct over een zekering 13,5 volt meet moet je m vervangen. Tip, koop er een paar. in het begin sloop je er wel meer!
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.

refe

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 5
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 29 september 2011, 10:38 »
beste,
volgens mij is hier een mestverstand,we noemen de twee uiteindes van de zekering A een B.
als je met een draad van je multimeter op A een de ander Draad op de - van je Accu vermits u accu aangesloten is moet je 13.5v meten en omgekeerd ook dus op A =13.5 een op B=13.5 indien u meet op een kant 13.5 een op de ander kant niks d.w.z dat u zekering stuk is
m.v.g

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 468
    • Bekijk profiel
Re: Aritech CD44 foutmelding : Zek1./bat
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 29 september 2011, 20:42 »
Helder Refe, beide beredeneringen kloppen. t is maar wat je gewend bent.
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.