Wanneer ik in de VRKI 2019 kijk zie ik op bladzijde 26 van deel B noot 2 staan.
Hier staat "Maskering hoeft niet te worden doorgemeld".
Betekent dit dat een antimask melding alleen op het bediendeel weer gegeven moet worden en niet worden doorgemeld naar de meldkamer bij uitgeschakeld systeem?
Ik was altijd in de veronderstelling dat antimask gemeld moest worden naar de PAC.
-
zie de ontwerp-eisen
https://dehaanadviseur.nl/?item=kaartenbak2_2019#91
-
Zo kan het ook:
Maskeringsignalen of -berichten moeten door de bewegingsdetector met AM binnen 180 seconden worden gesignaleerd aan de centrale controle- en stuureenheid (CCS) als specifiek bericht van maskering. Indien de opdrachtgever dit wenst kan een afdekalarm ook worden doorgemeld naar de PAC die een daarvoor vastgelegde actie onderneemt.
-
Zo kan het ook:
Jammer dat die vind ik leuk knop er nog niet is.....
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
-
lees vooral dit goed.
als specifiek bericht van maskering.
-
lees vooral dit goed.
als specifiek bericht van maskering.
Inderdaad, een open zone melding is dan niet voldoende...