De ATS Classic, mits over de juiste firmware beschikt kan de volgende configuraties aan:
10K
4K7
2K2
6K8 / 6K9
5K6 / 5K7
3K74
3K3
2K
1K5
Nu weet ik niet of 1K wat jij bedoeld gelijk is aan de 1K5...
Ben je niet in de war met de Advanced ??
In de Classic op dit moment alleen 2K2, 4K7 en 10K
Als je 2K2 wil gebruiken moeten de volgende waardes gehandhaafd worden :
Status R ingang (kohm)
Kortsluiting < 0.5
Verstoorde ingang 0.5 – 1.4
Veilige ingang 1.4 – 3
Verstoorde ingang 3 – 7.2
Open circuit > 7.2