Auteur Topic: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie  (gelezen 7523 keer)

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Gepost op: vrijdag 17 juni 2016, 16:41 »
Heren

ik heb 2 offerte aanvragen gedaan bij brand detectie bedrijven.

bedrijf 1 zegt: volledige bewaking met luid alarm
bedrijf 2 zegt: volledige bewaking met stil alarm (via koppeling naar piepers)

het pand betreft een hospice, dus mensen zijn niet zelf redzaam lijkt me.

Beide bedrijven claimen de regels te volgen, wie heeft er gelijk?
Het brengt al snel een verschil van 10.000 euro met zich mee.

Advies welkom!

Atomic

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 790
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technicus
Re: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 17 juni 2016, 20:35 »
Dit is niet te zeggen zonder echte gedetailleerde informatie te hebben, factoren zijn risico's, bekendheid van het gebouw, type gebouw, grootte, hoogte, type "bewoners", zelfredzaamheid, aantallen personeel.

Aan de hand van oa dit soort informatie wordt het stroomschema gehanteerd van de NEN2575 bijlage B welke je de richting zal geven in luid alarm (type A of B) of stil alarm (PZI of attentiepanelen).

Maar uit ervaring weet ik dat in verzorgingshuizen en dus ook wel hospice een stil alarm betere resultaten zal geven qua ontruimings-rust.

Mag ik je vragen welke partijen je hebt benaderd?

NickDSC

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 39
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
    • Groothandel in beveiligingsproducten
  • Bedrijf: TOP Security B.V.
Re: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 23 juni 2016, 23:33 »
Hoi Steef,

Als de gebruiksfunctie zorgfunctie betreft, dan geeft de NEN2575 aan dat er stil alarm (bijv. PZI) dient toegepast te worden. Afgelopen week nog 3 panden met zorg functie gedaan.

Het prijsverschil is duidelijk, dat kost namelijk de PZI installatie. Dat ligt rond dat bedrag.

Groeten Nick

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 24 juni 2016, 00:04 »
Hoi Steef,

Als de gebruiksfunctie zorgfunctie betreft, dan geeft de NEN2575 aan dat er stil alarm (bijv. PZI) dient toegepast te worden. Afgelopen week nog 3 panden met zorg functie gedaan.

Het prijsverschil is duidelijk, dat kost namelijk de PZI installatie. Dat ligt rond dat bedrag.

Groeten Nick

Als inderdaad de gebruiksvergunning correct is heb je gelijk.
Ik heb ook al en aantal installaties ontworpen en geplaatst waarbij de gebruiker de gebruiksvergunning
heeft laten aanpassen....
Doormelding naar een PAC en een koppeling met een PZI was wel een vereiste.

NickDSC

  • Actief lid
  • ***
  • Berichten: 39
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
    • Groothandel in beveiligingsproducten
  • Bedrijf: TOP Security B.V.
Re: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 25 juni 2016, 08:16 »
Goedemorgen,

Je bedoeld een RAC neem ik aan?
Naar welke gebruiksfunctie past men de vergunning aan dan?
Bij een 24-uurs zorg functie, en met niet zelf-redzame persen, krijg je het niet versierd krijgt met een andere functie.

Je kunt wel proberen om in conclaaf te gaan met de bevoegde autoriteit bij een kleine opvang, om te ontruimen met slow-whoops en een goed ontruimingsplan (BHV organisatie)

Groeten Nick

Steef

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 343
  • Techniek begrijpbaar maken
    • Bekijk profiel
  • Bedrijf: van Bakel Beveiliging - Heesch
  • Functie: TBV-er
Re: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Reactie #5 Gepost op: maandag 25 juli 2016, 09:47 »
een wat late reactie,

bedankt voor de info, offerte ligt bij opdrachtgever.
Nu even afwachten.

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Eisen omtrent een brandmeld / ontruimings installatie
« Reactie #6 Gepost op: zondag 29 oktober 2017, 18:33 »
Mag ik je er aan herinneren dat de PZI installatie onderhouden moet worden en dan ook nog gecertificeerd moet worden bij dit soort gebruikers.

omekees