Beste John,
Ik ben een aritech man, die een twee jaar geleden een galaxy 500 gekoppeld heeft met een domoticasysteem (crestron). De offerte van mij was toen van aritech, maar omdat de klant perse wilde koppelen met de beveiliging, is er op advies van de domoticaman een galaxy ingehangen, want dat zou geen probleem zijn............................
Dit is precies het verhaal, waarom ik anti- galaxy ben geworden...
Om een lang verhaal kort te maken:
Er hangt nu een networx.
Ik heb 3 dagen support gehad vanuit ADI van iemand die manager european field engineer of zoiets was, en het werkte nog steeds voor geen meter. Hij had het erover dat de protocollen beschermt zijn door galaxy, en dat er verschillende lagen van communicatie zijn binnen de galaxy. Als installateur zul je nooit de benodigde protocollen kunnen krijgen, omdat je dan het product kan namaken. (als je dat al wilt).
In mijn geval is het dus gebeurd dat ik met al mijn goede bedoelingen een galaxy geplaatst heb, serieel gekoppeld met crestron, klant gaat naar de halve finale van het wk voetbal twee jaar geleden, meent in te schakelen op het domotica systeem, alles begint netjes te piepen, klant rijdt weg, de galaxy stopt met inschakelen, er wordt ingebroken, en alle sieraden van mevrouw/oma etcetera zijn weg. van de 6 aanwezige blokken waren er twee niet ingeschakeld.
Rara, wat is er gebeurd....
inschakelingen gingen mis, we hebben dagen staan te testen, en 90% ging goed, 10% ging consequent fout. Er was geen touw aan vast te knopen.
Op eigen portemonee een networx ingehangen, dit werkt perfect met crestron samen!
leuk met een systeem van 96 zones.
Kortom,
ik adviseer je dit idee vlug aan de kant te zetten, en te kiezen voor iets waar je goede support van kan krijgen. Ga je koppelen met knx kies dan voor een aritech ats. Hier is alles voor ontwikkeld.
Groeten,