staat een handleiding op de website van aritech over hoe am pirren aan te sluiten op een cs. Wat je hier in ieder geval voor nodig hebt is een relaiskaartje, de cs507. hierin zitten de gewenste latch en ledsturingen.
Nou inmiddels werkt het al de cs507 is hierbij niet echt benodigd als je gewoon de twee relaiscontacten pakt van de centrale de een zet je op in/uitloop en is een nc contact en de andere zet je op ingeschakeld en is een no contact en met de optie stop met code dan werkt het als volgt
bij inschakelen dus na intoetsen code start de uitlooptijd dus het nc contact zal openen zolang de uitlooptijd duurt het no contact zal sluiten en blijft gesloten tot dat het alarm weer uitgeschakeld wordt na einde uitlooptijd zal het nc weer sluiten en nu werkt het geheugen van de pir,
bij betreden pand start de inlooptijd dus het nc contact opent het geheugen is nu uit na intoetsen code om uit te schakelen opent het no contact weer en sluit het nc contact het geheugen is nu uitgeschakeld en bij een eventueel alarm kan men nu zien welke pir er in alarm is gekomen doormiddel van het knipperen van de geheugenled deze gaat bij de volgende geslaagde inschakeling weer uit.