Inbraakbeveiliging / Re: Nieuwe VRKI 2.0 wat moeten we er mee?
« Gepost op: zaterdag 7 december 2019, 15:06 »
En Gerrit hoe gaan jullie er dan mee om, intake formulier of ouderwetse PvE?

Wat betreft de app, wat doen jullie daarmee als een bedrijf toch er gebruik van wilt maken? Wij geven het aan in een bescheiden richting de klant waar hij voor moet tekenen dat het niet mag en dus op eigen risico is.

Transmissie weg "bewaking" is altijd al een heikel punt geweest, bij een eerder bedrijf plaatsen wij stalen kokers om de ISDN/PSTN bekabeling richting de CCS.
Maar nu moet je veelal een patchkabel in een switch steken voor je doormelding, nog makkelijker om onklaar te maken, en nog storings gevoeliger als de ICT weer eens gaan lopen patchen / servicen.

Haha die kokers ken ik ook nog wel ja!  8)

Wat ik altijd doe bij patchkabels is het lipje afknippen en het snoer markeren met een label/sticker.
Zo is er snel te zien dat de patchkabel vrij belangrijk is en niet zomaar verwijderd mag worden en door het afknippen van het lipje voorkomt dat het snoer makkelijk losgehaald kan worden (als je hem op de juiste lengte afknipt kan je deze met een schroevendraaiertje alsnog loshalen)

17
Inbraakbeveiliging / Re: ATSx500 Overbrugging ingang
« Gepost op: zondag 1 december 2019, 10:19 »
Wat GerritB bedoelt is dat als er een zone overbrugd is en dit is "vergeten" deze overbrugging er zodra het alarm wordt uitgeschakeld eraf gaat.

Dat betekent dat als het alarm 's avonds wordt ingeschakeld nog steeds de desbetreffende overbrugde zone overbrugd blijft, maar dus niet voor weken zo kan blijven staan.


18
Ik was fan van de classic reeksen, sinds de advanced me niet meer beziggehouden met die oh zo omslachtige software. Als je de Titan nu eenmaal gewoon bent.

Nu sinds een paar dagen draait de ATS3500A-IP hier met een GPRS module. Ben ik terug verkocht hoor.
Via de app heb je werkelijk een complete eigen meldkamer op je smartphone. Echt elke melding komt door, zelfs toen ik gisteren in programmatie stond, en een DI opnieuw bekabelde, kreeg ik melding dat er een module offline was en daarna hersteld.

Ik ga me hier terug verder in verdiepen !

Groetjes,

Bossi

Wat is er zo omslachtig aan de ATS8500 software dan?

Ik snap dat als je van Titan komt dat het even wennen en zoeken is hoe sommige dingen heten en waar ze staan, maar omslachtig is wat mij betreft niet het juiste woord.


19
Inbraakbeveiliging / Re: Satel Integra - Installatie door tweaker of installateur?
« Gepost op: woensdag 30 oktober 2019, 08:46 »
Het is een lastige stelling.

Aan de ene kant krijg je natuurlijk ook te maken met klanten die zeggen of denken dat ze heel handig zijn maar wat in de praktijk flink tegenvalt.

De andere kant is dat er ook zat mensen zijn die leergierig zijn en er wél uitkomen.

Zo ben ik bijvoorbeeld een aantal jaar geleden met KNX in aanraking gekomen en heb ik dit in mijn huis toegepast. Ik heb daarbij zelf alles uitgezocht, geleerd en geprogrammeerd inclusief visualisatie met een gira homeserver!

20
Brandbeveiliging / Re: Software Penta BMC
« Gepost op: zaterdag 19 oktober 2019, 10:58 »
Degene die dit topic gestart heeft, heeft het over een penta I en deze heeft geen usb dus heb je ook geen usb drivers nodig ;)


21
Brandbeveiliging / Re: Waarom heb jij wel/geen rookmelder in huis?
« Gepost op: zaterdag 19 oktober 2019, 10:47 »
Een complete brandmeldinstallatie in huis plaatsen is wellicht wat overdreven, maar het werkt! ;)

Wat ik me wel afvraag:

-Waarom zou je de moeite nemen om met een 4x 0,8 kabel een lus te maken en heb je niet gewoon rechtstreeks naar elke melder een 2x 0,8 steekleiding gelegd?

-Had je voor de koppeling naar de inbraakinstallatie niet gewoon 1 van de onboard uitgangen kunnen gebruiken ipv de I/O module?

22
Vraag het de professional / Re: RS232 / RS485
« Gepost op: zaterdag 21 september 2019, 15:52 »
Interessant, wij gebruiken nog 1 laptop waar XP op staat voor inderdaad panelen zoals het CD paneel.

Ik zal eens gaan zoeken naar jouw converter, echter programmeren wij ook brandmeld panelen waar seriële verbindingen op zitten zoals de oude Hertek Penta (4000), Aritech FP panelen, Notifiers en dan hebben we nog de oude Galaxy XL's en G2.........en nog wat exoten, vandaar ook de vraag naar de ervaringen, wat bij de 1 wel werkt werkt weer niet (goed) op de andere.
Dus ook daarom dat we nog krampachtig vasthielden aan de ouderwetse seriële poort op een laptop, die werkte altijd.

In ieder geval bedankt voor je reactie.

Wij gebruiken als converter de Eminent USB to Serial adapter EM1016, deze werken gewoon goed op de Aritech FP, Penta (en toebehoren zoals de ESPA interface en LED kaart) en Notifiers.

Qua inbraak eigenlijk hetzelfde verhaal: Diverse verschillende merken hebben we hangen bij klanten en eigenlijk nooit gedoe met de verbinding  8)

23
Misschien nog een nuttige bijdrage:

Je kan ook in plaats van 2 gebieden te maken gebruik maken van de optie "gedeeltelijk in"

Je hebt dan 1 gebied en kan deze dan volledig inschakelen als je van huis bent en gedeeltelijk in als je bijvoorbeeld naar bed gaat en alleen de ramen/deuren of de gehele benedenverdieping beveiligd wil hebben.

Persoonlijk vindt ik dit een mooiere oplossing dus vandaar dat ik het de moeite waard vond om het te vermelden.

24
Inbraakbeveiliging / Re: Besturen ATS Classic via Arduino
« Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 17:48 »
Maar nog steeds geen koppeling met domotica zoals bijvoorbeeld KNX...

(Dat is tevens ook meteen de reden waarom ik mijn ATS3001 nog heb hangen in huis en geen ATS1500 IP geplaatst heb)

25
Inbraakbeveiliging / Re: remote service suit wachtwoord
« Gepost op: vrijdag 9 augustus 2019, 19:13 »
Misschien is het handig om te beginnen met wat meer info te geven.

Zo te zien kan je ergens in de software van iets niet inloggen, maar het is mij in ieder geval totaal onduidelijk om wat voor software het gaat en waar de software voor gebruikt wordt.

Wellicht als je dat kan verduidelijken krijg je ook duidelijkere antwoorden ;)

26
Brandbeveiliging / Re: Bekabeling penta net
« Gepost op: vrijdag 9 augustus 2019, 19:09 »
Eens met Atomic!

Het ging over de bekabeling van het netwerk (penta net) en niet over de bekabeling van de lus zoals Omekees dacht.

Verder is het zo dat Hertek voor de lus bekabeling 2x1mm2 voorschrijft maar zoals Atomic al aangaf is er niks mis met even een kabelberekening te doen.
(Vooral bij vervanging van een oude installatie waar bijv. al 0,8mm2 bekabeling ligt weet je meteen of je niet voor nare verassingen komt te staan)

27
BF Café en nieuwe leden / Re: Gevecht op straat win ik altijd want.....
« Gepost op: maandag 22 april 2019, 11:36 »
Ik denk niet dat het met het ontbreken aan lef te maken, maar des te meer dat er weinig is om inhoudelijk op te reageren...

28
Inbraakbeveiliging / Re: Alliance 8300
« Gepost op: woensdag 3 april 2019, 20:06 »
Er even vanuit gaande dat Alliance hetzelfde werkt als ATS8600:

Configuratie van de panelen doe je in Titan / Standalone donwloader (ATS8500), het beheer van de gebruikers in de beheersoftware (ATS 8600)!

29
Inbraakbeveiliging / Re: ATS ADVANCED
« Gepost op: dinsdag 19 maart 2019, 21:34 »
Zoek het even in de richting van de screensaver, daar is het een en ander mee in te stellen en als ik me niet vergis gaat dan ook de status LED daarmee uit.

30
Brandbeveiliging / Re: Bekabeling penta net
« Gepost op: dinsdag 19 maart 2019, 21:31 »
Helemaal eens met Atomic!

We hebben regelmatig deze bekabeling uitgevoerd met 0,8 mm2 en ook nog wel met langere afstanden dan 60 meter ertussen en nog nooit problemen mee gehad  8)