Auteur Topic: Sabotage schakelaar stuk, overbruggen?  (gelezen 2116 keer)

TheHof

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Sabotage schakelaar stuk, overbruggen?
« Gepost op: dinsdag 8 januari 2019, 13:28 »
Wie kan mij helpen?!

Ik heb een Aritech cd3401 centrale. Het blijk dat de sabotage schakelaar, sw1, stuk is. Nadat ik de accu had vervangen deed hij het niet meer.
Ik heb geprobeerd die SW1 te overbruggen, maar bij inschakelen krijg ik nog steeds melding Open Zone, Sab Behuizing.
Iemand suggesties hoe dit op te lossen?
Het is een oude centrale en ik wil er niet meer in investeren zoals een andere print oid.
Alvast bedankt!

erikj

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 210
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: security / mbv / tbv
Re: Sabotage schakelaar stuk, overbruggen?
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 8 januari 2019, 14:28 »
Draadje maken tussen de contacten waar nu de schakelaar op zit

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 468
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage schakelaar stuk, overbruggen?
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 9 januari 2019, 23:55 »
Heb ik nog nooit gehad. Weet je zeker dat de 2 sirenesabotage ingangen in rust zijn?
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.

TheHof

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 6
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Sabotage schakelaar stuk, overbruggen?
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 10 januari 2019, 11:50 »
Thanks, de schakelaar overbrugd met een draadje en soldeer, nu werkt ie weer :-)