Auteur Topic: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak  (gelezen 7294 keer)

Klompenjan

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 12
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 13:17 »
Als een klant zowel een inbraakinstallatie als een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft, hoe gaan jullie dan om met de doormelding naar de PAC?
Aangezien de doormelding van een gecertificeerde brandmeldinstallatie via een EN54 kiezer moet verlopen kan dit dus niet op contactbasis worden ingekoppeld op de inbraakinstallatie, graag zou ik de doormelding via 1 aansluiting naar de meldkamer willen laten verlopen (aangezien de klant anders met dubbele kosten komt te zitten)

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 13:33 »
Als een klant zowel een inbraakinstallatie als een gecertificeerde brandmeldinstallatie heeft, hoe gaan jullie dan om met de doormelding naar de PAC?
Aangezien de doormelding van een gecertificeerde brandmeldinstallatie via een EN54 kiezer moet verlopen kan dit dus niet op contactbasis worden ingekoppeld op de inbraakinstallatie, graag zou ik de doormelding via 1 aansluiting naar de meldkamer willen laten verlopen (aangezien de klant anders met dubbele kosten komt te zitten)
Emizon TCD
Inbraak in de bus of via dailcapture.
Brand via de pins.
Wanneer je dailcapture doet kan je hem vanaf de BMC (en54 voeding) voeden.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk


Klompenjan

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 12
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 14:02 »
Emizon TCD
Inbraak in de bus of via dailcapture.
Brand via de pins.
Wanneer je dailcapture doet kan je hem vanaf de BMC (en54 voeding) voeden.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk

Duidelijk verhaal! Kan deze kiezer ook worden opgenomen in de bus van de ATS Advanced?

JamLaMin

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 159
    • Bekijk profiel
  • Functie: Beveiligings Engineer
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 8 september 2020, 14:58 »
Emizon TCD
Inbraak in de bus of via dailcapture.
Brand via de pins.
Wanneer je dailcapture doet kan je hem vanaf de BMC (en54 voeding) voeden.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk

Duidelijk verhaal! Kan deze kiezer ook worden opgenomen in de bus van de ATS Advanced?
Even op de site van csl kijken bij emizon TCD. Staan voor veel system hoe te koppelen en aan te sluiten.

Verstuurd vanaf mijn Redmi Note 7 met Tapatalk


Wim_Harthoorn

  • Aspirant
  • **
  • Berichten: 15
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 10 september 2020, 08:40 »
IRIS-4 440 zie https://www.addsecure.com/product/iris-4-4-series/
EN54-21 gecertificeerd.
Inbraakmeldig via dialport capture of bus (RS485/232/TTL)
Brandmelding via ingangen
Rechtstreeks aansluiten op iedere PAC.

Revers

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 3
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 12 februari 2021, 18:57 »
De piningangen sluit ik aan nc naar de min en programmeer deze als sms .
Echter sommige ingangen reageren contra

Wim63

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 72
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #6 Gepost op: zondag 14 februari 2021, 17:39 »
De piningangen sluit ik aan nc naar de min en programmeer deze als sms .
Echter sommige ingangen reageren contra

Wel even ontopic blijven, Topic gaat over EN54 doormelding, niet over SMS

Rene_55

  • Groentje
  • *
  • Berichten: 4
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 17 februari 2021, 14:35 »
Aandachtspunt is wel dat de voeding van de kiezer moet voldoen aan NEN-EN54-4.
Indien deze voeding vanuit de brandmeldcentrale (uiteraard met EN 54-2 goedkeur) wordt gehaald voldoet dit uiteraard ook. Wel moet de capaciteit van de accu in de brandmeldcentrale de (extra0 stroom voor de kiezer kunnen leveren.

alphavisionoloog

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 91
  • eerst denken dan doen!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Projectleider
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 18 februari 2021, 10:20 »
Let er nog wel even op dat het een DP verbinding dient te zijn

omekees

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 144
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #9 Gepost op: maandag 26 april 2021, 13:20 »
bij een gecertificeerde B.M.I. word in het PvE bepaalt hoe de doormelding moet worden uitgevoerd en dit is altijd een aparte directe lijn verbinding met bv siemens of bosch je moet geaccriditeerd zijn om deze kiezers te mogen installeren en opleveren ,een extra doormelding is een storingsdoormelding naar een pac.
omekees

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #10 Gepost op: maandag 31 mei 2021, 17:53 »
Ee gecertficeerde BMI mag helaas niet meer via de inbraak verlopen. De kiezer dient inderdaad EN54 gekeurd te zijn. oplossing is inderdaad een Emizon of IrisTouch kiezer gevoed vanuit de BMI en BMI aangesloten aan de PIN ingangen van de kiezer. Indien je de ATS Advanced ook via de kiezer wil laten doormelden dien je een PSTN uitbreiding aan te schaffen voor je advanced paneel en zo op de externe kiezer aan te sluiten. Het voordeel via de Emizon is dat je direct een GPRS backup hebt. Bij de IrisTouch is het een optie. Indien geen GPRS backup vereist is kun je ook gewoon De ATS advanced en externe kiezer naar dezelfde meldkamer laten doormelden en een sub-prom aanvragen. De IrisTouch en Emizon hebben beide de mogelijkheid om een 24 uurs testmelding te versturen.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #11 Gepost op: maandag 31 mei 2021, 22:36 »
Ik kan me vergissen, maar een ATS kan toch rechtstreeks op een Emizon worden aangesloten en communiceert dan toch via de databus?

Emizon vind ik echter wel een dure oplossing en dan vooral voor wat ze vragen voor de GPRS verbinding terwijl dat bij andere systemen een stuk goedkoper is.

Verder heb je meldkamers en meldkamers, de een vraagt gewoon het volle pond voor een 2e aansluiting, de ander ziet het als 2e blok met dezelfde wa's en rekent een sterk gereduceerd tarief.
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

HandokoF

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 129
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: Werkvoorbereider beveiliging
Re: Doormelding brandmeldinstallatie via inbraak
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 1 juni 2021, 22:05 »
Een ATS classic voorzien van een ATS1801 computerinterface kan inderdaad direct op de Emizon worden aangesloten via de RS232. Direct op de databus als Di voor zover ik weet niet. En een ATS Advanced kan voor zover ik weet alleen via PSTN op de Emizon worden aangesloten.