Auteur Topic: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra  (gelezen 272236 keer)

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #465 Gepost op: vrijdag 28 juli 2017, 23:45 »
Hierover heb je ook spraak berichten over kunnen versturen?
Tja inderdaad. Alhoewel et uitgaand verkeer is. Meeste router laten dit wel toe..
Precies, ik had met die desbetreffende interkom toen ook een prepaid voip account, klaargezet door de klant.
Werkte uitstekend..

Mvg Nigel



Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk


Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #466 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 20:19 »
Vandaag gebeurde het dan:  Mijn eerste ervaringen met Anti Mask detectoren..

Nou,                 dat is niet bevallen. Knap lastig zo de eerste keer..
- De anti mask ging maar niet uit
- en sensoren die stuk moeten zijn, anders snap ik het helemaal niet....

De situatie:
Integra 32 met 5 normale Pir sensoren moesten vervangen worden voor anti mask sensoren omdat waardes zijn veranderd binnen het pand.
Nu wist ik al dat alleen de Plus versies Integra een 3EOL weerstand aankonden.
Dus geregeld: 5 antimask detectoren Bosch WA15G met een extra INT-E uitbreiding om de zones op te vangen van de anti mask.

Hoe ik de sensoren aansluit: De Pir radar: 2EOL met 1k1 weerstanden. (Net zoals de oude pirren)
Ik hoefde er volgens de leverancier geen dipswitches op te zetten, wat ik in eerste instantie wel had gedaan omdat ik het zo begreep van de handleiding. ZO werkte het dus niet. Inderdaad zonder dipswitches. 2 Sensoren vaan de 5 deden het niet, alles gecheckt, bekabeling compleet vervangen.... oude sensoren weer terug gezet en deze werkte gewoon, bekabeling.
 Ala oke tijdelijk werkend, 3 anti mask en 2 oude.

Nu het anti mask verhaal:
Voor iedere detector geldt:
Eigen zone, eigen aders, niks gecombineerde aders. Ik moest er van de helpdesk 1k1 weerstanden in doen.
Maar met het aansluit type 3: EOL is de antimask geactiveerd. Terwijl er niks voor staat, niemand in de ruimte is. Wanneer je de ruimte in loopt zie je dat de pir wel netjes werkt. de LEDS aangezet en ze knipperen niet..

'Hoe werkt het eigenlijk'.. Zie in de handleiding wel dat er binnen de 30cm van de detector niets mag wezen.
Maar wanneer komt de anti mask in rust? Geheugenfunctie heeft de detector volgens mij niet.
Moet ik met nog meer dingen rekening houden in de programmering?
Hoe leg je uit wat er gedaan moet worden wanneer er een anti mask melding is?

Kunnen jullie mij de goede richting in duwen..

Alvast bedankt weer, ik ben erg benieuwd en nog steeds leergierig..

Groeten Nigel


Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #467 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 20:33 »
PS: De zonefunctie van de anti mask op de sensoren , was  91: Anti Mask

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #468 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 20:36 »
Even nagekeken bij de FAQ van de de leverancier:

Indien de looptest niet is aangesloten, kan een antimaskering conditie eenvoudig worden gereset door door het detectiebereik van de detector te lopen en aansluitend 10 seconden geen activiteiten te laten detecteren. Na die 10 seconde zal de melder weer in normaal bedrijf zijn.

Is de looptest wel aangesloten dan kan de antimaskering conditie worden opgeheven door het activeren van de looptest.

Jouw detectoren hebben geen looptest ingang zo ver ik weet, een automatische reset is dan het enige wat mogelijk is.

Even denken:
3. EOL - de zone ondersteund een NO of NC type detector met een EOL weerstand in het circuit,
4. 2EOL/NC - de zone ondersteund een NC type detector met twee EOL weerstanden in het circuit,

Je plaatst 2 weerstanden in de melder en je zet de zone eigenschappen op 1 weerstand? Of begrijp ik dit niet goed.

Ik zou zeggen gewoon op aansluittype 4
Zover ik weet kan je dan alleen het alarmcontact en de antimask contact in serie zetten.
Bij een maskering krijg je dan alleen een geopende zone, geen separaat maskeer alarm.

Wil je daadwerkelijk antimask apart binnen krijgen dan zal je dit contact op een aparte zone moeten aansluiten. (6 aders benodigd).

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #469 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 20:46 »
Ohja en een Antimask ingang heeft een 2K2 weerstand!

Net ff gecontroleerd hier, met een 1K1 op aansluittype 3 met functie 91 geopende zone.
Toen dacht ik maar wacht eens even, bij een INT-E of Plus centrale staat daar 2K2.

Even een 2K2 op de zone en netjes in rust!

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #470 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 21:09 »
Huh, 2K2..... Snap het wel, begrijp het even niet...
EOL: 1k1
2EOL: 2k2 Toch?

En als je je hand ervoor doet krijg je anti mask, maar als je hand weg is, blijft de anti mask. Moet ik daar nog wat mee doen in de programmering?

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #471 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 21:18 »
Aansluittype 3: EOL
Je gebruikt dan 1 EOL weerstand van (1 stuks van 2K2 )

Aansluittype 4: 2EOL NC
Je gebruikt dan 2 EOL weerstanden (2 stuks van 1K1)

Het antimask alarm kan je alleen wegkrijgen door de detector te resetten.
Dus de ruimte uit voor zeg maar 1 minuut, detector komt nu in rust en daarna loop je door de ruimte heen.
Dan is de detector gereset.

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #472 Gepost op: donderdag 17 augustus 2017, 21:45 »
Aansluittype 3: EOL
Je gebruikt dan 1 EOL weerstand van (1 stuks van 2K2 )

Aansluittype 4: 2EOL NC
Je gebruikt dan 2 EOL weerstanden (2 stuks van 1K1)

Het antimask alarm kan je alleen wegkrijgen door de detector te resetten.
Dus de ruimte uit voor zeg maar 1 minuut, detector komt nu in rust en daarna loop je door de ruimte heen.
Dan is de detector gereset.


Aah die laatste verklaart een hope.. De detector kwam inderdaad niet meer tot rust.... Vanwege mijn ongeduld dus. Wachten en er doorheen lopen.

Dankjewel Nayonowe!

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #473 Gepost op: vrijdag 18 augustus 2017, 06:38 »
Ik doe nu een test met de WA15G. Alleen een kabeltje, voeding en 2 ohm meters.
De pir radar werkt goed. Die snap ik. 1k1 rust en 2k2 alarm
De anti mask daarin tegen: 16 ohm in rust en 2k2 in alarm als ik me hand er een aantal seconden voor houd. De pir radar komt en blijft dan ook 2k2 in alarm.

Wanneer ik de sensor inderdaad een minuutjee rust laat, en er doorheen loop wordt de pir alarm weer 1k1, maar de anti mask weer 16 ohm.

Er zit in deze situatie geen dipswitch in.

Ik vind het niet logisch...

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk


GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #474 Gepost op: vrijdag 18 augustus 2017, 09:01 »
Volgens mij gebruik je de 2k2 alleen maar als je een plus centrale hebt en met 3 afsluitweerstanden werkt.

Als je zone 16 ohm wordt dan klopt er gewoon iets niet met je aansluiting want 1 weerstand zit in serie met je alarmcontact dus op die lus kan je alleen maar 1k1 of 2k2 meten. Meet jij 16 ohm dan ben je een weerstand vergeten of heb je iets anders verkeerd aangesloten.
Immers de antimask is ook gewoon een contact wat in serie staat met een EOL. en parallel met een EOL.

Overigens wel een vreemde keuze van Satel om alleen maar de 64 en 128 als plus uit te voeren en de 32 niet.

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

nayonowe

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 360
    • Bekijk profiel
  • Functie: Technisch adviseur / specialist
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #475 Gepost op: vrijdag 18 augustus 2017, 09:47 »
Nigel,

Kan je eens vertellen hoe je de detector hebt aangesloten?

Beter nog een fotootje?  :-X

Nigel1711

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.042
  • MTB - TBV 2014
    • Bekijk profiel
  • Functie: Monteur TBV
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #476 Gepost op: zondag 20 augustus 2017, 18:55 »
Fotootje heb ik niet gemaakt. Maar die 16 ohm is alleen de anti masker zone. Met een 2k2 weerstand eroverheen... In rust dus 16 ohm...

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk


Sjakie

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 309
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: MBV - IDB - ODB
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #477 Gepost op: zondag 20 augustus 2017, 19:11 »
Uit het verhaal begrijp ik dat je de anti-mask op een aparte zone hebt aangesloten, met over het am contact 1 weerstand. Klopt dit?

Zo ja, dan kan het inderdaad kloppen dat je in rust 16 ohm meet. Het anti-mask contact is een apart contact, in rust dus kortgesloten...

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #478 Gepost op: zondag 20 augustus 2017, 19:33 »
Fotootje heb ik niet gemaakt. Maar die 16 ohm is alleen de anti masker zone. Met een 2k2 weerstand eroverheen... In rust dus 16 ohm...

Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
En waar is de tweede weerstand? (in serie).

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Bevindingen/vragen omtrent Satel Integra
« Reactie #479 Gepost op: zondag 20 augustus 2017, 20:28 »
Immers de antimask is ook gewoon een contact wat in serie staat met een EOL. en parallel met een EOL.


wat ik dus ook al aangaf, alleen een weerstand parallel werkt niet, er moet er ook 1 in serie staan

suc6

Gerrit
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.