Beveiligingsforum
Beveiligingstechniek => Inbraakbeveiliging => Topic gestart door: gieter op zondag 8 december 2019, 22:19
-
Collega’s
Zit er in een Advanced een inschakel bevestiging
Als je met een afstandbediening inschakelt?
Ik wil dat de sirene een korte bevestiging van een halve seconde geeft net als bij een CS.
Gr jan
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
dit is denk ik wel mogelijk ja.
als je een filter pakt, die aan gaat bij ingeschakeld alarm
en de uitgang laat je dan tijdsgestuurd sturen.
-
dit is denk ik wel mogelijk ja.
als je een filter pakt, die aan gaat bij ingeschakeld alarm
en de uitgang laat je dan tijdsgestuurd sturen.
Dat klopt, maar dat is niet de manier die ik zoek.
De uitgang is dan 3 seconden actief.
het moet ongeveer zoiets zijn als je de centrale op spanning zet.
en het liefst ook nog 2x bij uitschakelen.
-
Dus bij inschakelen 1x 3 seconden?
bij uitschakelen 2x 3 seconden? of 1x 6 seconden?
-
ik denk dat hij bedoelt nog geen seconde wat gebeurt als je er spanning op zet voor de eerste keer
-
Gaat niet zoals bij de cs.
-
Dat gaat niet zo kort...
De centrale kan dan nooit garanderen dat er een puls komt van een halve seconde.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk