Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - Security95

Pagina's: [1]
1
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Flex 3
« Gepost op: zaterdag 5 januari 2019, 08:37 »
Ik zou persoonlijk niet voor koude start gaan.
Waarom zou je hele centrale opnieuw programmeren als er alleen een zone verkeerd is ingeleerd.

Ik zou persoonlijk bij elke zone het RF nummer verwijderen en dan pas elke zone opnieuw inleren.
*toets bij inleren  en dan sabotage maken op het draadloos component.
Zie handleiding programmeren zones RF zones.
Dankjewel allemaal het probleem is opgelost.

2
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Flex 3
« Gepost op: donderdag 3 januari 2019, 13:40 »

Jawel heb er een boek bij van 255 bladzijden. Had al gezien van de koude start maar durfde het niet aan.
wat mij het om gaat is dat de serienummers van de melders eruit moeten en dat staat niet in het boek.

3
Inbraakbeveiliging / Galaxy Flex 3
« Gepost op: donderdag 3 januari 2019, 10:40 »
Hallo allemaal,
In mijn bezit heb ik al een paar weken een centrale van Honeywell Galaxy Flex3-50. om te beginnen heb ik 4 draadloze pirs erbij en 2 ervan zijn goed ingeleerd, het seriel nummer is ook wel weer vinden via het menu. Op een of ander manier heeft een pir met inleren meerdere zones gepakt. Mijn vraag is! ik wou met een schone systeem beginnen en hoe moet ik het doen. heb al geprobeerd met zone 1 naar OV door te verbinden maar op een of ander manier lukt het mij niet. Graag had ik van U advies.
M.v.g André