Auteur Topic: Brandreset galaxy  (gelezen 2642 keer)

basje

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 50
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: technicus beveiliging installaties
Brandreset galaxy
« Gepost op: vrijdag 8 februari 2019, 22:46 »
Hoi mede installateurs

Ik heb vandaag een galaxy dimension 48 geďnstalleerd.
In combinatie met Aritech DP721R melders bestaand
De melders moet je reset geven als er een alarm is gemaakt.
Nu heb ik de - geschakeld op geschakeld DC uitgang. (Puls)
En als je de code invoert met A schakelt direct de uitgang netjes.

Alleen op dat moment komen alle brand melders gelijk in alarm.
Ik heb de puls tijd al op 1 seconde gezet.

Ik heb deze rookmelders in combinatie met galaxy vaker gemaakt maar ik kan het probleem niet vinden.
Normaal schakelt de uitgang netjes en zijn de melders gereset.

GerritB

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 1.097
  • Beveiliging, maar dan wel goed graag
    • Bekijk profiel
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #1 Gepost op: vrijdag 8 februari 2019, 23:12 »
Verkeerde contacten van je wisselrelais gebruikt?
Alles is op eigen titel en niet te achterhalen op een bedrijf of andere natuurlijke persoon.

Pietje22589

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 468
    • Bekijk profiel
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 9 februari 2019, 00:08 »
Minimaal 5 seconden reset geven.
Luisteren betekent voor velen: wachten totdat de
ander is uitgesproken.

basje

  • Volledig lid
  • ****
  • Berichten: 50
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
  • Functie: technicus beveiliging installaties
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #3 Gepost op: zondag 10 februari 2019, 17:03 »
Klopt het is een wissel contact ik heb n/c gebruikt hiervoor.
Kan ik geen vertraging op die zones zetten?
Optie 70 geschakeld dc vertraging ik weet niet of die ook voor brand zones gelden

Dré

  • Erelid
  • *****
  • Berichten: 981
  • Veiligheid voor alles!
    • Bekijk profiel
Re: Brandreset galaxy
« Reactie #4 Gepost op: zondag 17 februari 2019, 17:28 »
Volgens mij kun je hem schakelen met een puls.
En dan dus even andersom denken.
Continu geactiveerd en een puls van gedeactiveerd.