Beveiligingsforum

Beveiligingstechniek => Brandbeveiliging => Topic gestart door: Martinus op maandag 6 november 2017, 19:19

Titel: collectieve of selectieve melderadressering?
Bericht door: Martinus op maandag 6 november 2017, 19:19
Vraag: betreft een gebouw met een lichte industriefunctie. Dien ik dan brandmelders met een collectieve of selectieve melderadressering te plaatsen?  Betreft machinebankwerk bedrijf met 4 tal frees en draairuimtes en kantoor. Werken 22 man/vrouw
bedankt
Titel: Re: collectieve of selectieve melderadressering?
Bericht door: Remi Vermeulen op vrijdag 15 december 2017, 06:26
Beste Martinus,

Het maakt niet uit wat voor techniek je gebruikt. Het gaat er om dat een eventuele eis vanuit het bouwbesluit (of verzekering) goed wordt geprojecteerd. Een industriefunctie heeft veelal niet automatische bewaking. Lichte industrie (aanwezigheid van personen is ondergeschikt) heeft geen eis vanuit het bouwbesluit (tabel 1)
Een werkplaats valt onder industriefunctie.

Een geadresseerd systeem heeft als voordeel dat alles in een ringlus kan worden gemonteerd, wat kabelaanleg scheelt. Componenten zijn veelal wel wat duurder.

Met vriendelijke groet,
Remi Vermeulen
Deko Alarm & Beveiligingstechniek BV