Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - BartvanTol

Pagina's: [1]
1
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Dimension geen alarm event via ethernet!?
« Gepost op: woensdag 27 juni 2018, 19:41 »
Dat wist ik nog niet ten tijde van mijn eerste post, je gaat alleen wel eens wat proberen. En ik ben geen Galaxy installateur.... Een Galaxy installateur had mogelijk wel in de gaten gehad dat dit het probleem was.

2
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Dimension geen alarm event via ethernet!?
« Gepost op: woensdag 27 juni 2018, 15:53 »
Ik heb de oplossing gevonden en bij deze deel ik het voor diegenen die dit zeldzame issue zelf ook (ooit) hebben.

Het probleem bestond alleen bij deelinschakeling. Bij volledige inschakeling kreeg ik wel INTRUDER events. Dit heeft te maken met de "Local Part" setting (engineer menu 51.11) die standaard voor groepen uit staat. Dit verhindert het versturen van INTRUDER events als systeem deels is ingeschakeld. Door dit voor de groepen op optie 1 te zetten werkte alles.

Niet velen zullen dit ervaren waarschijnlijk, maar even zo goed scheelt het dan mogelijk zoeken ;)

Groet,
Bart

3
Inbraakbeveiliging / Re: Galaxy Dimension geen alarm event via ethernet!?
« Gepost op: woensdag 27 juni 2018, 12:10 »
Dank voor je reactie!

Ik heb het meerdere malen getest door zelf het alarm te laten afgaan en ook het uitgaande verkeer gemonitord (tcpdump), maar in geval dat alarm afgaat gebeurt er gewoon helemaal niets. Maar zoals gezegd wel andere events.

Groet,
Bart

4
Inbraakbeveiliging / Galaxy Dimension geen alarm event via ethernet!?
« Gepost op: woensdag 27 juni 2018, 11:47 »
Hi,

Ik gebruik een Galaxy Dimension met een ethernet module en de Honeywell push notification dienst. Ik ontvang events over inschakelen en uitschakelen systeem, heart beats en in engineer mode gaan etc., maar geen event als het alarm afgaat en dat is toch één van de belangrijkste :(.

Wellicht iets kleins, maar misschien weet iemand hoe ik dat kan activeren? Ik gebruik SIA level 3 en heb ALLE triggers geactiveerd.

Ik hoop dat iemand een idee heeft!

Alvast bedankt en groet,
Bart

5
Inbraakbeveiliging / (Open source) tools for SIA protocol (Zoals OpenGalaxy)?
« Gepost op: woensdag 14 maart 2018, 11:19 »
Weet iemand of er meer tools bestaan voor het decoderen van het SIA protocol zoals bij OpenGalaxy?

Er bestaat de mogelijkheid om push notifications te sturen via Honeywell en dat werkt ook, maar ik wil (ook) lokaal de berichten monitoren vanuit een linux applicatie. OpenGalaxy is momenteel alleen voor RS232 en heeft TCP/IP support op de roadmap staan, maar development is niet actief.

Zijn er misschien andere (open) tools die iemand kent die bruikbaar zijn?

Dank en groet,
Bart

6
Inbraakbeveiliging / Seriële port spuugt onleesbare tekst uit Galaxy Dimension GD48
« Gepost op: zondag 25 februari 2018, 16:01 »
Hi,

Misschien dat iemand net als ik de interne RS232 in een Galaxy Dimension gebruikt om gegevens uit te spugen in printer mode? Ik heb dit lange tijd probleemloos gebruikt, maar nu komt er alleen nog maar onzin uit. Alle instellingen 1000 maal gecontroleerd en verschillende combinaties geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Ik overweeg om het systeem volledig opnieuw te configureren, omdat ik geen andere oplossing zie, maar misschien dat iemand nog een idee heeft?

Uiteraard kan het ook een hardware probleem zijn... Een warme restart helpt in ieder geval niet.

Alvast bedankt voor eventuele reacties.

Groet,
Bart

7
Zoals altijd blijkt het uiteindelijk simpel te zijn! De ACCU melding refereerde naar de batterij in een draadloze PIR, waarvan de foutmelding was weggedrukt eerder. Deze vervangen en melding is weg. Terminologie is wat verwarrend...

Eén probleem minder!

Dank allemaal voor jullie reacties en hulp!

Groet,
Bart

8
Inderdaad, maar helaas blijven ze terugkomen :(

Dank je wel voor je reactie! Ik laat wel horen als ik het gevonden heb.

Groet,
Bart

9
Ik heb het geprobeerd met gewone user code, manager code en installateur code, maar dat hielp helaas allemaal niet :(. Het is inderdaad de enige accu in het systeem.

Groet,
Bart

(Misschien dat ik sowieso vanuit een fabrieksreset opnieuw moet beginnen. De interne rs232 spuugt in printer mode ook nog alleen maar onleesbare tekst uit... Maar dat is nog wel even een klusje ::) )

10
Inbraakbeveiliging / Galaxy Dimension GD-48 "LET OP-ACCU LAAG" melding op codebediendeel
« Gepost op: zaterdag 24 februari 2018, 15:44 »
Hallo,

Bij het inschakelen van het alarm verschijnt de melding "LET OP-ACCU LAAG" op het codebediendeel, gevolgd door "LET OP-FOUT RST", die ik beide kan negeren met <ent>. Ik heb zowel de 12V ACCU als de backup batterij (knoopcel 3v) vervangen, maar de meldingen blijven verschijnen. In de diagnose test "VOEDING COMMUNICATIE" (61-1-4) staat "ACCU OK 12.97v" en "ACCU geladen".

Heeft iemand een idee hoe ik deze meldingen weg kan krijgen? De handleiding helpt me hier niet echt in. De software versie van de GD-48 is 6.50.

Alvast bedankt voor de moeite.

Groet,
Bart

Pagina's: [1]