Titel: Vaak storingen overhead contacten
Bericht door: gb1974 op donderdag 31 augustus 2017, 15:27
Wij hebben bij een klant vaak storingen met overheadcontacten.
Het betreft ongeveer 20 roldeuren welke wisselend storingen geven.
Alarm gaat af en soms meedere keren achter elkaar.
Het kan daarna ook zomaar zijn dat ze een tijd geen problemen geven.
Ook na vervanging gaat het vaak een tijdje goed.

We gebruiken UTC DC108 contacten. Schakelafstand moet hiervan groot genoeg zijn volgens mij.
Wel heb ik op locatie gezien dat er veel magneten gebroken zijn. Kan dit mogelijk een oorzaak zijn doordat er een raar magnetisch veld is?

Iemand idee wat een oplossing zou zijn of vergelijkbaars gehad?
Of iemand goede ervaringen met andere contacten?
Titel: Re: Vaak storingen overhead contacten
Bericht door: Dré op donderdag 31 augustus 2017, 16:57
Wij hebben bij een klant vaak storingen met overheadcontacten.
Het betreft ongeveer 20 roldeuren welke wisselend storingen geven.
Alarm gaat af en soms meedere keren achter elkaar.
Het kan daarna ook zomaar zijn dat ze een tijd geen problemen geven.
Ook na vervanging gaat het vaak een tijdje goed.

We gebruiken UTC DC108 contacten. Schakelafstand moet hiervan groot genoeg zijn volgens mij.
Wel heb ik op locatie gezien dat er veel magneten gebroken zijn. Kan dit mogelijk een oorzaak zijn doordat er een raar magnetisch veld is?

Iemand idee wat een oplossing zou zijn of vergelijkbaars gehad?
Of iemand goede ervaringen met andere contacten?
Ik hoop dat je bedoelde klein genoeg, als je deze op de afstandplaatst van eht schakelmoment zou het kunnen dat hij sneller in alarm komt en zeker bij overheid deuren die regelmatig op en dicht gaan kan het soms zo zijn dat hij net niet goed staat.

Verder zelf eigenlijk nooit problemen mee, eerder dat ze er met palet(wagens) tegenaan rijden waardoor ze stuk gaan.
Titel: Re: Vaak storingen overhead contacten
Bericht door: GerritB op donderdag 31 augustus 2017, 17:11
Nooit problemen mee gehad, (zijn dezelfde als sentrol maar dan met andere weerstanden er in)
Wel als ze lang met de poten in het water staan dat ze dan na 3 a 4 jaar zijn doorgeroest.
Breken de magneten af dan is het vaak een kwestie van verkeerd gemonteerd (te dicht op elkaar) of de klant opvoeden door geen spullen vlak bij de roldeur te zetten en dan de deur naar beneden te laten lopen.

suc6

Gerrit
Titel: Re: Vaak storingen overhead contacten
Bericht door: Sjakie op donderdag 31 augustus 2017, 21:28
Wij gebruiken ook de DC108, nog nooit gekke dingen mee gehad (mits goed gemonteerd uiteraard). Je zal het waarschijnlijk toch echt in de manier van montage moeten gaan zoeken...
Titel: Re: Vaak storingen overhead contacten
Bericht door: Nigel1711 op vrijdag 1 september 2017, 13:19
Wellicht kan een foto'tje van het probleem posten.
Een foto zegt meer als 1000 woorden..